Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Modbus rtu mit PCS7 V8.0 AS RTX

  1. #1
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Experten,

    eine bestehende Anlage (PCS7 V8.0 Update 1) mit einer Microbox AS RTX (IPC427) (6ES7-654-0UE13-0XX0) soll um einige Modbus RTU Kopplungen erweitert werden. Dazu sollen CP's 341 mit Modbus Master Doggle, sowie die S7HMODM3 Bibliothek verwendet werden.

    Hat jemand schon so eine Konstellation im Einsatz oder weiss jemand ob es nicht geht?

    Die Lösung mit dem CM101 geht aus leitungstechnischen Gründen nicht (Keine Ethernetverbindung zum Koppelpunkt).

    Vielen Dank für Eure Antworten...

    Alternativ hat jemand mit der WinAC auf dem IPC 427C eine Modbus RTU Kopplung zum Laufen gebracht.
    Gruß
    Heinz
    Zitieren Zitieren Modbus rtu mit PCS7 V8.0 AS RTX  

  2. #2
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    344
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Kannst Du auch ein Gateway RTU nach IE S7-Komunikation (RFC 1006) einsetzen ?

  3. #3
    Heinz ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    mein Problem liegt in den zur Verfügung stehenden Netzwerken, leider nur Profibus... Für jede Form von Ethernet müssen neue LWL Leitungen gezogen werden, und da liegt das Problem. (Eine CM101 ist eine Gateway von Modbus nach Ethernet....
    Gruß
    Heinz

  4. #4
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    344
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Na dann ein Gateway von Profibus nach rtu.

    Kommt etwas teurer. ca 650 €

    Ethernet ist für die Zukunft.

Ähnliche Themen

  1. Modbus RTU Projekt mit freemodbus
    Von bbking im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 19:46
  2. Modbus RTU
    Von Rauchegger im Forum Feldbusse
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 21:11
  3. modbus rtu
    Von di_sch im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 17:30
  4. Modbus RTU mit Profibus DP über ET 200 SI verbinden ?
    Von Benutzernam€ im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 14:43
  5. Modbus RTU Verbindung mit KL6021 (Beckhoff)
    Von knuti im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 19:56

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •