    Hallo,

    unser Kunde hat da eine Anlage mit einem WAGo IO-PC C6 als Profibusmaster (dieses Teil mit Linux drauf und Codesys 2.3).
    An Slaves ist eine bunte Mischung verschiedener Hersteller vorhanden: Wago Eco-Koppler, Siemens 314C, PB<->RS232 Koppler, DP-DP-Koppler, OLM,...

    Wenn nun ein beliebiger Slave ausfällt, funktioniert die ganze Buskommunikation nicht mehr, d.h. kein Slave wird gelesen/beschrieben, Err-LED ist auch an.
    Nach Rückkehr des ausgefallenen Slaves ändert sich daran nix - erst ein CPU-Neustart erweckt den Bus wieder.

    WAGO-Hotline sagt nach Durchsicht des Projekts, das keine Auffälligkeiten zu sehen sind.

    Wenn noch jemand einen Tip hätte oder noch besser gleiches Problem bereits gelöst hat?

    Danke schonmal!
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter

    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    Zitieren Zitieren Problem mit WAGO IO-PC als Profibusmaster  

  2. #2
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.774
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard

    Ich kenne zwar den DP-Master nicht, aber hast du die üblichen Profibus Stolperstellen geprüft?
    Abschlusswiderstand
    Bautrate
    Verlegung EMV
    usw.
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. #3
    PeterEF ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von AUDSUPERUSER Beitrag anzeigen
    Ich kenne zwar den DP-Master nicht, aber hast du die üblichen Profibus Stolperstellen geprüft?
    Abschlusswiderstand
    Bautrate
    Verlegung EMV
    usw.
    Ja klar:
    -alle vier Abschlußwiderstände sind an (Master sitzt in der Mitte und dann kommt da noch eine über OLM angebundene Strecke)
    -Baudrate einheitlich 1,5M
    -EMV steckt man ja nie so genau drin - längeres Beobachten mit einem PBT3 ergab aber keinerlei Auffälligkeiten

    Verdächtig sind momentan Profibusstecker von Phoenix mit eingebautem Überspannungsableiter...
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter

    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")

  4. #4
    Registriert seit
    20.01.2012
    Beiträge
    11
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Kannst Du mal die OLM Strecke eliminieren.

    oder Versuchsaufbau IPC direkt (Kabel) mit einem Slave.


    S-Core
    Zitieren Zitieren IPC 06 Master  

  5. #5
    PeterEF ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von S-Core Beitrag anzeigen
    Kannst Du mal die OLM Strecke eliminieren.
    -nö kann ich nicht, zu spät dafür...allerdings war das Verhalten auch schon vorher da

    oder Versuchsaufbau IPC direkt (Kabel) mit einem Slave.
    S-Core
    -die Anlage ist inzwischen in Betrieb, von daher

    Falls noch jemand brauchbare Tips übrig hätte?
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter

    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")

  6. #6
    PeterEF ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Falls noch,mal jemand anders darüber stolpert:
    in den Profibuseinstellungen des Masters war der Haken bei 'Auto Clear Modus' aktiviert - dies führt dann zum beschriebenen Verhalten.
    In der zuerst verwendeten Doku war dieser Parameter als nicht genutzt aufgeführt, in der brandaktuellen Version stehts fast richtig beschrieben.

    Dankeschön nochmal an die WAGO-Hotline verbunden mit dem Hinweis das es Mitbewerber gibt, die Dokumentation und Profibusdiagnose ihrer Master besser im Griff haben
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter

    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    Zitieren Zitieren its not a bug...  

Ähnliche Themen

  1. Problem mit WebVisu-Anzeige WAgo 750-841
    Von CoDeSys123456 im Forum WAGO
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.07.2016, 11:37
  2. Problem mit CP342-5 und Wago I/O 750-323
    Von _andre_ im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.03.2012, 12:56
  3. Problem mit Profibus DP Koppler Wago
    Von Eleu im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.01.2012, 13:20
  4. Wago 750-841 mit Visu Problem
    Von coglione im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 22:15
  5. Problem mit Rezeptur als CSV
    Von epy im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 17:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •