Hat jemand Erfahrung mit o.a. Waage? Die Profibus-Verbindung kommt nach dem Einschalten der Maschine öfters nicht zustande, Teilnehmer nicht erreichbar. Wenn die Versorgungsspannung der Waage ab- und wieder zugeschaltet wird läuft's wieder (meist beim ersten Mal, in selteneren Fällen beim zweiten oder dritten Mal). Wenn's dann läuft, gibt's keine Probleme mehr, keinen Ausfall, Fehlerzähler zählt auch nicht hoch usw. Laut Mettler ist das Ding in Ordnung und hat keinen Fehler. Versorgungsspannung ist in Ordnung (wurde auch mal testweise an ein anderes Netzteil gehängt). Busabschluss natürlich auch schon mehrfach geprüft. Der Profibustester(Indu-sol, baugleich Deltalogic/Softing) bringt uns auch nicht weiter, wenn 's gerade läuft sagt er alles im grünen Bereich, bei ausgefallenem Gerät sagt er dass der Teilnehmer nicht erreichbar ist.
 
Ich kenne jetzt nicht exakt diese Wagge von MT aber ich kenne von anderen Waagen von mT keine Probleme mit Profibus. Interessant ist ja, das es nach dem Einschalten der Steuerung zu dem Fehler kommt. Vielleicht ist ja intern eine Art TimeOut-Überwachung des Profibusses. Ich würde mal versuchen die Waage verzögert einzuschalten.

Ansonsten würde ich mir von MT ein Ersatzgerät geschaffen und mal schauen ob es dort auch den Fehler gibt.
 