Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Verbindung suetron tp52 an s7300 über mpi

  1. #1
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    38
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hi
    hat jemand schon mal ein touchpanel von suetron über mpi
    schnittstelle an eine S7 314 angeschlossen?
    frage:
    wie projektiere ich die s7314 ,damit es mit den tp
    kommuniziert?
    langt der SFC 65 und der SFC66?
    gruss
    Zitieren Zitieren Verbindung suetron tp52 an s7300 über mpi  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.733
    Danke
    317
    Erhielt 1.522 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Ohne jetzt Sütron detailiert zu kennen, oder je damit gearbeitet zu haben,

    normalerweise ist SPS Seitig dazu gar nichts notwendig, höchstens das die MPI-Adresse des Panels nicht schon von der SPS bzw. in dem MPI Netz verwendet wird.

    Korrekt ist eigentlich das das Panel mit der SPS kommuniziert, nicht die Steuerung mit dem Panel.

    Hier das zugehörige Handbuch:
    ftp://145.253.176.221/www/doc/visual...860643-001.pdf

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    hi
    danke für die schnelle anrwort
    ich hab die cpu auf ID 2 das panel auf ID3
    hab noch ein IM 306 aber der hat soviel ich
    weis keine ID,oder lieg ich da falsch?
    gruss

  4. #4
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hi
    hat sich erledigt habe bei suetron angerufen und siehe
    da der kollege am telefon wusste sofort das ich die falsche
    firmware drauf habe,hat dan auch gleich mit mir ein
    update gemacht und danach war die verbindung da
    danke nochmal

Ähnliche Themen

  1. S7300 Verbindung mit BC9000
    Von repök im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.10.2011, 19:10
  2. S7400 und S7300 kommunizieren über MPI BUS
    Von michastar im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 27.02.2011, 18:25
  3. Modbus an S7300
    Von Andi_W im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 21:17
  4. Tesimod Suetron S7 300 BT20N
    Von logologo_de im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 19:55
  5. Verbindung S7200 <--> s7300
    Von mst im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 08:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •