Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 24

Thema: S7 -> CAN-Bus

  1. #1
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    332
    Danke
    1
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi alle

    Die FU's einer Anlage werden über CAN parametriert. Ich möchte jetzt die Parameter der FU's (Lenze 9300 Servos) von der Steuerung (S7-300) manipulieren. ProfiBus DP wäre zwar vorhanden aber aus Kostengründen soll der vorhandende CAN-Bus bestehen bleiben. Ich will über CAN nur parametrieren NICHT steuern!
    Kennt nicht jemand eine Lösung. Am besten eine Anschaltung passend fürs $7-300er Rack.
    Zitieren Zitieren S7 -> CAN-Bus  

  2. #2
    smoe ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    332
    Danke
    1
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Ich habe ein Teil gefunden!

    http://www.helmholz.de/pages/produkt...n300master.htm

    Kostet 671 ¤ lt. AT-Vertrieb. Das Ding werd ich mir mal genauer anschaun.

  3. #3
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.615
    Danke
    479
    Erhielt 541 Danke für 435 Beiträge

    Standard

    Hallo smoe,

    falls deine CPU eine DP-Schnittstelle hat, könnte dir event. auch eine Gateway von www.deutschmann.com zur Kommunikation dienen. Diese Teile sind mir (allerdings als RS232-DP Umsetzer) in der Praxis schon mehrfach begegnet, scheinen also recht "gängig" zu sein.

    Desweiteren habe ich diese Woche in einer Fremdanlage ein recht unscheinbares DP-CAN Gerät gesehen. Die Herstelleradresse habe ich mir notiert, habe sie jedoch momentan nicht zur Hand. Ich melde mich hierzu später noch mal.

    Vom CAN-Bus habe ich jedoch keinen blassen Schimmer - vermutlich benötigst du einen Master? Dann hilft dir mein Beitrag sicherlich nicht weiter.


    Gruß, Onkel


    Nachtrag:

    Die Adresse zum oben erwähnten Fabrikat: www.antal.de
    Dieses Gerät ist auf der CAN-Seite sogar als Master ausgelegt!
    Das Teil von www.deutschmann.com übrigends auch!
    Zitieren Zitieren mit DP-CAN-Gateway event. günstiger?  

  4. #4
    smoe ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    332
    Danke
    1
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Hallo Onkel

    Master oder nicht ist IMHO egal. Jetzt werden die FU's mit einem kleinem Bedienterminal parametriert. Das Ding ist nicht Master oder Slave und hat nichtmal eine Busadresse! Es kann aber alle Parameter der Antriebe lesen und beschreiben. Bei Lenze ist der CAN als integrierter Systembus eingesetzt. Wenn er einmal läuft lassen sich recht einfach und billig externe I/O verwenden.

    Der Programmieraufwand bei der Helmholz Baugruppe scheint mir doch etwas hoch. Ich werde mir die anderen Gateways mal genauer ansehn.

    smoe

  5. #5
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 283 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Hei smoe,

    ich würde mich über eine Resonaz über Erfolg oder Misserfolg freuen.

    Gruß pt

  6. #6
    smoe ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    332
    Danke
    1
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Das kann aber dauern. Dieses Projekt hat beim Kunden keine hohe Dringlichkeit mehr. (Und daher bei mir auch nicht). Wenn ich mich wieder damit beschäftige werdet ihr es als erstes erfahren. Ich bleibe aber auf Empfang ob es nicht doch wo was einfacheres und billigeres gibt.

    smoe

  7. #7
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo,

    setze dazu das Ding von esd ein.
    http://www.esd-electronics.com/germa...n-cbm-dp_e.htm

    Wird normalerweise nur zur PDO (CANIN/OUT) Kommunikation verwendet.
    SDO Zugriff nur sequenziell über eine ... Funktionalität.

    Da das Gerät aber die Out-Nachrichten nur bei Veränderung sendet, kann man sehr einfach durch setzen der 8Byte auf die entsprechenden Werte SDO (Parameterkanal = Codestellenzugriff) durchführen und das parallel auf mehrere 93er gleichzeitig.
    Zum setzen der 8Byte - nachlesen im Teil H - Systemhandbuch 93.

    Gruss
    Kurt
    Zitieren Zitieren S7 -> Systembus  

  8. #8
    smoe ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    332
    Danke
    1
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Danke Kurt, wenns wieder aktuell wird werd ich mir das Teil anschaun. Hast du einen ungefähren Preis zur Hand?
    Ich sehe schon du hast Erfahrung. Bitte registrier dich hier im Forum damit ich dich erreichen kann.

    smoe

  9. #9
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    419
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    das esd Ding kaufe ich nicht selber.

    Preis etwa 16#200
    NE - die Zahl ist HEX!
    NE - keine ATS und keine DM
    JA - echte Euro

    dafür kriegt man für 2Stk (ev3Stk) 93er ein Profibusmodul (ohne Stecker).

    -------------------------
    zum Gerät von Antal:
    Das Ding oder richtiger der Antrieb verträgt sich mit dem Umsetzer nicht, weil der Systembus ein schmalspur CANopen ist.

    Kurt
    Zitieren Zitieren der Preis ist heiss  

  10. #10
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    419
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @smoe
    Code:
    Sehr geehrter Onkel Kurt,
    
    als Funktionserweiterung für die CAN300-Baugruppe ist ab heute eine Hantierung
    für den LENZE-Systembus bei uns erhältlich.
    
    Mit den Hantierungsbausteinen können bis zu 63 LENZE-Antriebe durch einfache 
    Funktionen parametriert und während des Betriebes mit Sollwerten versorgt 
    werden. Es können sowohl die Parameterkanäle als auch die Prozeßdatenkanäle 
    der Antriebe beschrieben und gelesen werden. EIne Beispielapplikation wird
    mitgeliefert.
    
    
    Handbücher zur LENZE-Systembus Hantierung oder allgemein für die CAN300-
    Baugruppe finden Sie unter www.helmholz.de im Menü Download->Handbücher.
    
    Die LENZE-Systembus Hantierung kann unter der Artikelnummer 700-600-1LZ11 
    zur CAN300 dazubestellt, oder nachträglich als Update erworben werden.
    
    
    Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich 
    und gerne zur Verfügung.
    
    
    Mit freundlichem Gruß/
    Best regards
    
    Carsten Bokholt
    
    ---------------------------------
    Systeme Helmholz GmbH
    ----------------------------------------------------------
    Das sind die Helmi News, sicher die schönste Lösung - weil schwarz grün und im Rack.
    Die Helmi Baugruppe wird wie ein CP angesprochen, somit wird empfohlen - testen vor Verwendung.

    Kurt
    Zitieren Zitieren news von Helmi  

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •