    Hi, hat sich schon mal jemand an eine Modbuskopplung mit EC-Motoren von ebmPabst versucht?? Das Lustige ist das ich die Motoren zwar ansteuern kann (Drehzahlregelung 0000 ... FFF0) aber keine Antwort erhalte. Benutze die Siemensbausteine "S_RECV_SI" und "S_SEND_SI". ebmPabst hat auch keine Ahnung (wie immer wenn man in Feld ist).

    mfg

    "who is VIPA"
    Zitieren Zitieren Modbus & ebmPabst  

  2. #2
    Registriert seit
    27.09.2010
    Beiträge
    516
    Danke
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge

    Standard

    was heißt keine antwort?
    die pabst-lüfter geben im modbus eigentlich schon ein ack-telegramm aus. erklär mal genauer was du meinst?
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen

    --

    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf

  3. #3
    Jonny SCL ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.01.2013
    Ort
    Weilerswist
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi, danke für die Antwort. Ich Glaube schon das da was gesendet wird Rx LED blinkt, aber der S_RECV_SI meldet Fehlercode 0830H. Hab auch schon mal die Überwachungszeit auf 5 Sek gesetzt, das selbe.

    by

    Jonny

  4. #4
    Registriert seit
    27.09.2010
    Beiträge
    516
    Danke
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge

    Standard

    OK, sag mal aus welcher lib ist der s_recv_si-baustein? aus der modbus-lib oder der fme-lib?

    Eine Mögliche Ursache könnten die StopBits sein, der papst lüfter interessiert sich nicht zwingend beim datenempfang (S_SEND_SI) für die stopbits, beim senden (S_RECV_SI) aber wohl
    Geändert von Markus Rupp (06.02.2013 um 16:57 Uhr)
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen

    --

    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf

  5. #5
    Jonny SCL ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.01.2013
    Ort
    Weilerswist
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hab das aus nem Beispielprogramm von Siemens, die Bibliothek nennst sich "ET200sSI". Mit der hatte ich auch erfolgreich als Slave fungiert, obwohl ich das viel schlimmer find.

  6. #6
    Registriert seit
    27.09.2010
    Beiträge
    516
    Danke
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge

    Standard

    ok, dann stellt sich mir die frage (nach dem die S_XXXX_SI-Bausteine eine gewisse Hardwareabhängigkeit haben) auf welcher Hardware du den Baustein laufen läßt. Die Baustein-Version wäre wichtig um den Fehler eindeutig identifizieren zu können.

    Hier noch ein wenig Lektüre zum Ausgegebenen SysStat
    Code:
    Event HEX
    08 30H 
    Event DEZ
    48 
    Event Text
    A request message has been sent and the replymonitoring time has elapsed without the start of a
    reply message being recognized.
    Check if transmission line is
    interrupted (interface analyzer may be
    required).
    Remedy
    Check whether the protocol
    parameters transmission rate, number
    of data bits, parity, number of stop bits
    have the same settings for the CP and
    the link partner.
    Check if the value for the reply
    monitoring time set with PtP_PARAM
    is big enough.
    Check whether the specified slave
    address exists.
    Desweiteren wäre schön zu wissen wie der Datenpuffer des Modbus-Treiber unmittelbar nach auftretten des Fehlers aussieht. Die Frage ist hier, kommen hier überhaupt Daten an, welche Fehlerhaft sind (Monitoring-Timeout unterbricht recieve, datenstruktur wäre abgeschnitten) oder kommt schlicht garnichts verständliches. wenn möglich wäre auch der datenpuffer des cp interessant.


    Ausserdem noch eine Frage: wie Lautet auf dem Pabst-Lüfter die Modbus-Adresse die du lessen willst? Ist es ein Holding-Register oder ein Input-Register?
    Geändert von Markus Rupp (07.02.2013 um 06:37 Uhr)
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen

    --

    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf

  7. #7
    Jonny SCL ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.01.2013
    Ort
    Weilerswist
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Bin zur Zeit in Indonesien, deshalb kann ich auch nicht auf das Programm online zugreifen, ich Kontaktiere Dich wenn ich die Infos hab. Und ich will auch gar nichts lesen, ich warte nur auf die 1:1 Antwort für eine Kommunikationsüberwachung.

  8. #8
    Registriert seit
    27.09.2010
    Beiträge
    516
    Danke
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wie sieht die 1:1 überwachung aus? du schreibst was auf die modbus-adresse 4000X und versucht danach die selbe adresse zurückzulesen?
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen

    --

    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf

Ähnliche Themen

  1. USV & WinCCflexible RT 2008 SP2 HF2 & Simatic Net
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.12.2012, 20:56
  2. Modbus über ET200s Modbus Master Modul
    Von vollmi im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.11.2012, 14:37
  3. Modbus-TCP lib fuer B&R x20 Series (in VB6.0)
    Von Raedle im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 22:38
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 08:14
  5. B&R Automation Studio ModBus TCP Library
    Von doelckenbeck im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.11.2009, 15:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •