    hallo,

    ich versuche mich gerase darin ein Regler Modul mit einer S7 über Profibus zu verbinden, es klappt auch insofern das ich die Analogwerte vom Gerät in der SPS lesen kann z.b: PEW256. Nur das beschreiben mit neuen Sollwerten klappt noch nicht, ich setze die Werte z.Zt. als PAW.

    Kann mir jemand Tips geben, oder eine Website nennen auf der ich mehr information zur Datenkom. per Profibus erhalte ß

    Gruß

    Winnie
    Zitieren Zitieren Gelöst: Neuling Profibus  

  2. "Je nach Steuerungstyp kann direkt von der Peripherie gelesen werden Byte für Byte diese sind jedoch in einem bestimmten Format !

    Es ist deutlich einfacher die Werte über den Baustein SFC 14 einzulesen und anschliessend zu transferieren !

    Das Schreiben geht mit dem Baustein SFC 15 wie unten beschrieben !

    Unter dem Thema " SIMATIC " habe ich dies aufgeschrieben mit Programmbeispiel und hierher kopiert !!


    Um den Messwert über den Profibus lesen zu können muss in der S7-300
    Serien der SFC 14 verwendet werden um die Daten konsistent einzulesen.
    Das Schreiben auf den Bus verläuft mit den SFC 15 in die andere Richtung.
    Dabei muss ein gültiger Messwert-Status mitgesendet werden an die PAA (Peripherie Ausgangs Adresse)!

    LESEN :

    call SFC 14
    LADDR: = W#16#100 / 100 = PEA Eingangsadresse 100 HEX, 256 Dec.
    RET_ VAL: = MW 80 / Kommunikation- Rückgabewert
    RECORD: = P#M 100.0 Byte 5 / ANFANGSWERT in den Merker 100 /mit Länge 5 Byte

    SCHREIBEN :

    call SFC 15
    LADDR: = W#16#100 / 100 = PAA Ausgangsadresse 100 HEX, 256 Dec.
    RECORD: = P#M 120.0 Byte 5 / ANGANGSWERT aus den Merker 120 / mit Länge 5 Byte tranferieren
    RET_ VAL: = MW 60 / Kommunikation- Rückgabewert

    Die Werte können ebenfalls in Datenbausteine übertragen werden !!"


  3. #2
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    kann es sein das du die werte an das modul nur konsitent also mit sfc14 senden kannst? schau dir mal die hilfe zu sfc14 an...

  4. #3
    Registriert seit
    23.12.2003
    Beiträge
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Je nach Steuerungstyp kann direkt von der Peripherie gelesen werden Byte für Byte diese sind jedoch in einem bestimmten Format !

    Es ist deutlich einfacher die Werte über den Baustein SFC 14 einzulesen und anschliessend zu transferieren !

    Das Schreiben geht mit dem Baustein SFC 15 wie unten beschrieben !

    Unter dem Thema " SIMATIC " habe ich dies aufgeschrieben mit Programmbeispiel und hierher kopiert !!


    Um den Messwert über den Profibus lesen zu können muss in der S7-300
    Serien der SFC 14 verwendet werden um die Daten konsistent einzulesen.
    Das Schreiben auf den Bus verläuft mit den SFC 15 in die andere Richtung.
    Dabei muss ein gültiger Messwert-Status mitgesendet werden an die PAA (Peripherie Ausgangs Adresse)!

    LESEN :

    call SFC 14
    LADDR: = W#16#100 / 100 = PEA Eingangsadresse 100 HEX, 256 Dec.
    RET_ VAL: = MW 80 / Kommunikation- Rückgabewert
    RECORD: = P#M 100.0 Byte 5 / ANFANGSWERT in den Merker 100 /mit Länge 5 Byte

    SCHREIBEN :

    call SFC 15
    LADDR: = W#16#100 / 100 = PAA Ausgangsadresse 100 HEX, 256 Dec.
    RECORD: = P#M 120.0 Byte 5 / ANGANGSWERT aus den Merker 120 / mit Länge 5 Byte tranferieren
    RET_ VAL: = MW 60 / Kommunikation- Rückgabewert

    Die Werte können ebenfalls in Datenbausteine übertragen werden !!
    Zitieren Zitieren Messwerte konsistent über die ganze länge einlesen !!  

Ähnliche Themen

  1. CP 342-5 Neuling am Profibus
    Von PCE-5Smp im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 21:18
  2. Ein Neuling...
    Von Gerhard2 im Forum Stammtisch
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 18:21
  3. Neuling in DP/DP
    Von Jelly im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 08:43
  4. Neuling in WinCCflex
    Von pupepumper im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 18:23
  5. Neuling
    Von Mahmut im Forum Stammtisch
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 13:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •