Diagnosedaten Frequenzumrichter Lenze 8200 Vector

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich benutze eine CPU 315 DP und lese mit dem Siemens FB125 Diagnosedaten von DP-Slaves aus. Klappt auch, nur der FU macht Probleme. Er arbeitet laut Handbuch als Drivecom Zustandsmaschine, leider sagt das für mich nichts über die Profibusnormdiagnose aus.

Hat Jemand eine Idee, ob ich von dem FU Diagnosedaten bekommen kann, die beispielsweise Infos über Störung, erweiterte Diagnose oder Kommunikationsprobleme aufweisen und ob ich über eine SFC an die Diagnosedaten des FUs herankomme.

Danke

Nico
 
Hallo Nico,

in Drivecom Statuswort stehen Zustände, die nur den FU selber betreffen
(z.B. Istwert, Fehler, sonstige Zustände während des Betriebs, usw.)

Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du aber überprüfen, ob der FU noch über Bus zu erreichen ist und im Fehlerfall diesen Ausfall melden.

Ich glaube :?: :roll: nicht, dass der FU erweiterte Diagnosedaten zur verfügung stellt.
Was auf jeden Fall geht: über OB86 einen DP Ausfall auswerten.
Hier kannst Du überprüfen, welcher Slave ausgefallen ist.
D.h., es wird die Busadresse des ausgefallenen Slaves gemeldet.
Du kannst den ausfall eines Slaves als kommendes oder gehendes Ereigniss auswerten (Hilfe für OB86 lesen).

Gruß
Christian
 
Hallo,

Bei einigen Umrichter Herstellern werden Informationen über Störungen
bzw. Warnungen über ein oder mehrere PZD´s (Prozessdatenwörter des Umrichters) für die weiterverarbeitung in der SPS zur verfügung gestellt.

Ich kenne aber leider den Aufbau der PZD´s bei Lenze nicht, aber vielleicht hilft es dir trotzdem etwas weiter
 