Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Zykluszeit vom Profibus DP

  1. #1
    Registriert seit
    15.12.2005
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin moin,
    ist es irgendwie möglich zur Laufzeit mittels einer S7-Steuerung bzw. einer Hochsprache die Buszykluszeit vom Profibus DP zu ermitteln?
    Bin für alle Idden dankbar.
    Danke peltzerserbe
    Zitieren Zitieren Zykluszeit vom Profibus DP  

  2. #2
    Registriert seit
    27.04.2005
    Beiträge
    200
    Danke
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    schau Dir mal den OB1 (S7 Hilfe benutzen) an.
    Hier können im Deklarationsteil Informationen über die Zykluszeit ausgelesen werden.


    Kann Dir aber im Moment nicht sagen in welchen Bereich sie liegen, bzw.
    wie die Variable heißst.

    Hab zur Zeit kein PG greifbar um nachzusehen.


    Gruß
    Christian

  3. #3
    Registriert seit
    27.04.2005
    Beiträge
    200
    Danke
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Ich nochmal,



    wer lesen kann ist klar im Vorteil

    Du möchtest Die BUS-ZYKLUSZEIT ermittel, nicht die PROGRAMM-ZYKLUSZEIT?

    Sorry, hab im Moment keine Idee.
    Müsste erst mal externen Wissensspeicher durchwühlen

    Gruß
    Christian

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.263
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die berechnete Bus-Zykluszeit kannst du in der Hardwarekonfig sehen (siehe Bild).
    Die tatsächliche kannst du z.Bsp. mit dem "PROFview XL" von Indu-Sol ermitteln.
    Aus dem Programm heraus wird es schwierig, aber wenn du 2 SPS hast, die über Profibus kommunizieren, kann man Daten im Kreis schicken und die Zeit ermitteln, bis die Daten zurückkommen. Alledings kann ein Versenden der Daten auch mehrere Buszyklen in Anspruch nehmen.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. Zykluszeit
    Von Maurice im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 15:19
  2. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  3. Zykluszeit Profibus ermitteln / einstellen
    Von x108 im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 22:18
  4. Zykluszeit in S5
    Von PeterPan im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 17:12
  5. Zykluszeit bei OB`s
    Von slaesh im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 18:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •