    Gestern hatten wir ein Problem mit dem Profibus an unserer Laseranlage von Trumpf. Teilnehmer 11 wurde als Fehler gemeldet. Erkennbar war, dass Teilnehmer 11 und der dahinterliegende Teilnehmer 12 gestört waren. Die Anlage ist neu. Wir hatten keine Einweisung und kein Projekt für die Anlage. Da sind die unterschiedlichsten Komponenten verarbeitet. Siemens, 840D für die Antriebe, mir unbekannte Komponenten, Beckhof, Phoenix. Wie kann man ohne Projekt und ohne Bustester die Ursache für die Störung ermitteln? Erkennbar war, dass der gesamte Bus gestört war. Alle Komponenten zeigten einen Busfehler an. Bis auf die 840D und einem Buskoppler von Siemens. Aber gerade der war die Ursache des Problems. Da der gesamte Bus gestört war, gingen wir davon aus, dass eine Komponente am Anfang des Bus die Ursache sein müsste. Wir hatten eigentlich den Repeater in Verdacht. Nur durch eine falsche Annahme kamen wir auf den Koppler. Eine Versorgungsspannung für den Externen Bus fehlte. Der wird aber nicht gebraucht. Ein Spannungsreset brachte nichts. Merkwürdigerweise lief der Bus nachdem wir die Spannungsversorgung am Koppler einmal getauscht hatten. Wenn ein Kabelbruch zum Teilnehmer 11 vorliegt, geht dann der gesamte Bus auf Störung, d.h. zeigen dann alle Teilnehmer einen Fehler an? Oder nur die Teilnehmer, die hinter Unterbrechung liegen? Mir wurde einmal erklärt, dass man, vom Ende aus gesehen, nach und nach die Endwiderstände einlegen soll, um den Fehler einzukreisen. Würde das funktionieren? Kann man mit einer einfachen Spannungsmessung den Fehler finden?
    Zitieren Zitieren Fehlersuche  

  2. #2
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Auch Trumpf hat eine Diagnose.
    In bzw mit der kannst du erkennen wann, welcher Teilnehmer weg ist.


    Sonst kannst du wenig "messen".
    Ein Bussystem ist nicht mit einem Multimeter zu diagnostozieren.


    bike
    "Any fool can write code that a computer can understand.
    Good programmers write code that humans can understand."
    --Martin Fowler

  3. #3
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Klaus-Peter Beitrag anzeigen
    Kann man mit einer einfachen Spannungsmessung den Fehler finden?
    Leider nicht, wäre zu einfach.

    Zitat Zitat von Klaus-Peter Beitrag anzeigen
    Mir wurde einmal erklärt, dass man, vom Ende aus gesehen, nach und nach die Endwiderstände einlegen soll, um den Fehler einzukreisen. Würde das funktionieren?
    Das ist der einzige Weg, wenn man keine echten DP-Diagnosegeräte hat.

    Das fiese an Busfehlern ist, das Ausfälle an Stellen entstehen, die nicht für die Ursache verantwortlich sind.

    Der Profibus wirkt, wenn einer der beiden Endwiderstände fehlt wie eine Antenne, wo es Wellentäler und Berge - keine Signal - gutes Signal gibt.

    Letzte Woche hatte ich den Fall, das bei mir jemand an den Endwiderstand gekommen ist. Ergebnis war, das an ganz anderer Stelle ein Motor nicht mehr wollte.

    Also nicht nur dort suchen, wo ein Geräte anscheinend nicht mehr will. Es sind oft wirklich die Enden des Busses.

    Frank
    Geändert von IBFS (16.02.2013 um 19:41 Uhr)
    Grüße Frank

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:

    rostiger Nagel (16.02.2013)

  5. #4
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.739
    Danke
    143
    Erhielt 1.686 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Klaus-Peter Beitrag anzeigen
    Mir wurde einmal erklärt, dass man, vom Ende aus gesehen, nach und nach die Endwiderstände einlegen soll, um den Fehler einzukreisen. Würde das funktionieren?
    Das funktioniert, so habe ich auch schon den ein oder anderen Fehler in Profibusnetzen eingrenzen können.

    Wenn ihr Siemens-Profibusstecker verbaut habt kann man das direkt über den Schalter für den Abschlusswiderstand am Stecker ohne irgendwelche Klemmarbeiten erledigen. Das funktioniert aber nur wenn die Elektriker beim Anschluss darauf geachtet haben, die Kabel entsprechend den Bezeichnungen Ein- und Ausgang am Stecker anzuschließen (was leider selten vorkommt).
    Wenn das richtig angeschlossen wurde, wird wenn du den Abschlusswiderstand am Stecker einschaltest nämlich gleichzeitig der Strang am Ausgang des Steckers abgetrennt. Wenn du dich vom Ende nach vorne so durcharbeitest und irgendwann der Bus mit den verbleibenden Teilnehmern stabil läuft, hast du den Busabschnitt oder Busteilnehmer der die Störung verursacht.

    Es kann dann aber auch noch sein dass der Bus bei verkürzen der Leitungslänge wieder stabil wird, weil z.B. die Baudrate für die Leitungslänge zu hoch ist oder der Gesamtbus nicht korrekt terminiert wurde. Das kommt seltener vor, aber sollte man im Hinterkopf behalten.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    rostiger Nagel (16.02.2013)

  7. #5
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Es gibt auch einen MINDESTLÄNGE zwischen den Busteilnehmern. Die beträgt 50 cm. Gern wird in den Schaltschränken - damit es schön aussieht - das Kabel kürzer gemacht - aber dieser Fehler wäre auch möglich.

    Frank
    Grüße Frank

  8. #6
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Es gibt auch einen MINDESTLÄNGE zwischen den Busteilnehmern. Die beträgt 50 cm. Gern wird in den Schaltschränken - damit es schön aussieht - das Kabel kürzer gemacht - aber dieser Fehler wäre auch möglich.

    Frank
    Siemens schreibt dazu folgendes (bei 12 mbit Netzen)
    Mindestleitungslängen bei PROFIBUS-DP Netzen
    Bestellnummern anzeigen
    FRAGE:
    Welche minimale Kabellänge benötige ich bei PROFIBUS DP-Netzen, die mit 12 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit betrieben werden?
    ANTWORT:
    Es gibt keine definierten Mindestlängen bei elektrischen Profibusleitungen. Diese Eigenschaft ist unabhängig von der verwendeten Übertragungsgeschwindigkeit.
    Hinweis:
    Bei Stichleitungen müssen allerdings die einzelnen Anschlusskomponenten gemäß ihrer kapazitiven Busbelastung bewertet werden. Den Busteilnehmern werden dafür sogenannte Wertigkeitsfaktoren zugewiesen. Wie die Geräte in den Wertigkeitsklassen eingeteilt werden, und wie sich daraus resultierende Mindestabstände ergeben, entnehmen Sie bitte dem Handbuch "SIMATIC NET PROFIBUS-Netze" im Kapitel 3.1 "Projektierung elektrischer Netze". Das Handbuch steht Ihnen unter der Beitrags-ID 1971286 zur Verfügung.
    Ich schreibe unseren Monteuren auch immer diese 50 cm vor, aber wenn man die Wertigkeiten richtig berechnet, darf es anscheinend auch kürzer sein. Stichwort Gruppenbildung.
    Hier steht auch was dazu.

  9. #7
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Ich schreibe unseren Monteuren auch immer diese 50 cm vor, ...
    Die 50 cm scheinen aber irgendein nicht ganz falscher Wert zu sein, ab dem man vor Problemen sicher sein kann. Jedenfalls scheinen Viele von diesen "Erfahrungswert" auszugehen.

    Frank

  10. #8
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Klaus-Peter Beitrag anzeigen
    ... Die Anlage ist neu. ...
    Hallo,

    liegt Euch denn eine Abnahmeprotokoll vor?

    http://www.profibus.com/community/re...s-richtlinien/

    OK, das hilft Dir erstmal nicht weiter, aber es gibt ja
    beispielsweise so häßliche Dinge wie vertauschte Adern.
    Deshalb wäre m. E. schon wichtig zu wissen, ob der
    Bus schon mal ordnungsgemäß funktioniert hat.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  11. #9
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Klaus-Peter Beitrag anzeigen
    Gestern hatten wir ein Problem mit dem Profibus an unserer Laseranlage von Trumpf. ...
    Wie ist denn so ca. eine Woche später der Stand?
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  12. #10
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Neuer Link: Profibus-Aufbaurichtlinien
    http://www.profibus.com/nc/download/installation-guide/downloads/profibus-installation-guideline/display/
    http://www.profibus.com/download/installation-guide/

    Die PROFIBUS Nutzerorganisation empfiehlt 1 m Mindestlänge des Profibuskabels bei Auflegen direkt auf Schraubklemmen (üblich z.B. bei Frequenzumrichtern):
    Zitat Zitat von PROFIBUS Planungsrichtline 8.011
    3.1.6 Minimale Kabellänge zwischen zwei PROFIBUS DP Busteilnehmern

    Der Standard IEC 61158-2 empfiehlt die Verwendung von Steckverbindern mit integrierten Induktivitäten um einen PROFIBUS DP Busteilnehmer an ein PROFIBUS DP Netzwerk anzuschließen. Dennoch sind Steckverbinder am Markt erhältlich, die nicht mit solchen Induktivitäten ausgerüstet sind. Sollten Steckverbinder ohne integrierte Induktivitäten oder Schraubklemmen, anstatt der in der Norm vorgesehenen Steckverbinder, zum Einsatz kommen, sollte eine minimale Kabellänge von einem Meter zwischen zwei PROFIBUS Teilnehmern vorgesehen werden. Die Impedanz dieses Kabelstücks dämpft mögliche Reflexionen die durch die Anschaltkapazität der angeschlossenen Busteilnehmer verursacht wird und ermöglicht so einen zuverlässigen Betrieb des Netzwerks.
    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    dingo (10.06.2016),Hohlkörper (16.06.2016)

Ähnliche Themen

  1. Fehlersuche
    Von be4gr9 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.05.2012, 17:06
  2. Fehlersuche S7 300
    Von olnet im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 19:30
  3. Fehlersuche am Profibus
    Von jogger im Forum Feldbusse
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 08:27
  4. Fehlersuche Profibus
    Von x108 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 19:50
  5. Fehlersuche in Step7
    Von MSP im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 11:08