Hallo.

Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Kommunikation zwischen zwei 315-2DP per Ehternet aufgebaut. Die funktioniert ja mit FC5 und FC6 Send/RCV. Nun meine Frage: Gibgt es eine Möglichkeit, wie bei einer S7-Verbindung, Daten in die andere CPU zuschicken oder rauszuholen ohne AG-Send & AG-RCV sondern wie mit PUT und GET.

Danke
 
Natürlich geht das auch!

Du musst nur in NetPro eine S7-Verbindung über Ethernet projektieren.
Diese ist aber um einiges langsamer als eine Send-Receive Verbindung.


mfg
Max
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich mit einer normalen S7-Verbindung fahre bin ich langsamer, da stimmt. Aber was muß ich da für FC'S verwenden und wieviel Byte können da maximal übertragen werden?
 
Hi,

ich würde mal sagen auch den Put und Get
bei einer 300er ist Datenmenge pro Auftrag auf 160Byte begrenzt.

Gruß Centi
 
Suche in der Hilfe des Simnatic-Managers mal nach folgendem Thema:
"Sprünge in Sprachbeschreibungen"

--> dann "Hilfe zu SFBs/SFCs"
--> "S7-Kommunikation"
--> "Gemeinsame Parameter der SFBs/FBs und der SFC/FC der S7-Kommunikation"

Hier ist beschrieben, welche Datenmengen sich übertragen lassen, konsistenz usw.
Werden mehr Daten benötigt, müssen entweder mehrere Verbindungen angelegt werden oder Du musst auf Iso-on-TCP und AG_SEND/AG_RECV gewechselt


mfg
Max
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

aber achtung dabei, soweit ich weiß sind die SFBs in einer 315 nicht realisiert. Wenn über Ethernet kommuniziert wird hast Du aber doch sicherlich einen CP und dann sollte die Funktionalität der SFBs über entsprechende ladbare FBs nachgebildet sein.