Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19

Thema: Profibus Komunikation fehler

  1. #11
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2008
    Beiträge
    226
    Danke
    92
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Wenn nur das Panel betroffen ist, könnte das korrekt sein. Ist in der HW-Konfig der CPU unter Kommunikation eine OP-Kommunikation eingetragen?
    hw übersicht:
    HW.jpg

  2. #12
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.410
    Danke
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von zloyduh Beitrag anzeigen
    ..Das komische ist ja auch, wenn es in der Halle warm ist läuft die Anlage ohne Probleme.
    Wird es etwas Källter taucht der oben genanter Fehler auf (Laut der Aussage meinen Kollegen) ..
    Ein Kabelbruch wäre auch denkbar. Allerdings sehe ich dabei keinen Zusammenhang mit dem PC-Adapter.
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  3. #13
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Also ich würde die Adresse von dem Drehgeber ändern.
    Mir ist in Erinnerung, dass es bei 61-64 ich schon echt Ärger gab.
    Hast du eine Diagnose programmiert?

    Der Onkel hat nicht nach der Hardware, sondern nach den Verbindungen in netpro gefragt


    bike

    Und dann wäre noch der Diagnosebuffer interesant.


    bike
    "Any fool can write code that a computer can understand.
    Good programmers write code that humans can understand."
    --Martin Fowler

  4. #14
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2008
    Beiträge
    226
    Danke
    92
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Die Adresse des Drehgebers habe ich auf 20 geändert. Der Fehler ist nach wie vor da

    Im Diagnosepuffer der Steuerung wird kein Fehler angezeigt.

    Bin langsam am Verzweifeln

  5. #15
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Schon einmal die Geschwindigkeiten geändert?
    Hast du in Netpro die Verbindungen online angeschaut?


    bike
    "Any fool can write code that a computer can understand.
    Good programmers write code that humans can understand."
    --Martin Fowler

  6. #16
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2008
    Beiträge
    226
    Danke
    92
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    mal ne blöde Frage:
    gibt es bei TIA V11 auch Netpro oder heisst es da anders??
    Bei V5.5 weiß ich

    Also die Geschwindigkeit habe ich bis jetzt noch nicht verändert.

  7. #17
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von zloyduh Beitrag anzeigen
    mal ne blöde Frage:
    gibt es bei TIA V11 auch Netpro oder heisst es da anders??
    Bei V5.5 weiß ich

    Also die Geschwindigkeit habe ich bis jetzt noch nicht verändert.
    Jetzt bin ich draussen, habe zur Zeit kein TIA greifbar.

    Sorry, tut mir leid


    bike
    "Any fool can write code that a computer can understand.
    Good programmers write code that humans can understand."
    --Martin Fowler

  8. #18
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von zloyduh Beitrag anzeigen
    mal ne blöde Frage:
    gibt es bei TIA V11 auch Netpro oder heisst es da anders??
    Bei V5.5 weiß ich

    Also die Geschwindigkeit habe ich bis jetzt noch nicht verändert.

    Und du bist sicher das Du beim Panel auch die passende Geschwindigkeit eingestellt hast .........
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  9. #19
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2008
    Beiträge
    226
    Danke
    92
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    vielen Dank an alle für die Hilfe..
    Es lag tatsächlich an dem DP-Kabel.,. nach Austausch ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu zloyduh für den nützlichen Beitrag:

    winnman (27.03.2013)

Ähnliche Themen

  1. Lenze FU Profibus FIF I Komunikation???
    Von gita07 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 09:34
  2. Profibus Fehler
    Von Limette im Forum Feldbusse
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 21:45
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 10:05
  4. Profibus-Fehler
    Von ATRÖ im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 07:35
  5. Profibus Fehler
    Von Rose im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 07:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •