Hallo

Habe hier einen ABB FU Typ: ACS355 mit dem Profibusmodul FPBA-01
und bring das Ding einfach nicht zum Laufen.
GSD vorhanden, verschiedene PPO versucht.

Mit den ACS800 (mehrere im Einsatz) welcher das Profibusmodul RPBA-01 hat, habe ich keine Probleme.

Hat jemand einen guten Rat bzw. vieleicht ein brauchbares Beispiel?

Danke
 
hast du die Parameter an dem Ding richtig eingestellt UND gespeichert ? Sonst geht bei dem Umrichter nicht viel. Erkennst du das Gerät am Bus ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
JA! Hab ich.
Ich kenne das Gerät eigentlich ganz gut.
Bin am Bus auch sichtbar, keine Störung auf derCPU bzw. am Bus.
Habe es mit dem SFC15 (kein Error am red value) mit direkter (lt.Beschreibung) Steuerword Eingabe auch schon versucht.
Ich glaub das ich mit der Bit Einschaltreihenfolge ein Problem habe.
 
Eigentlich muss man nur ein Bit (das richtige) setzen und dann geht es los :) ... ein paar andere müssen auf 0 bzw auf 1 sein. Wenn es bis morgen Zeit hat dann schau ich mal nach.
 
seh grade das ich es doch auf dem Rechner habe...

Code:
      O     "DB108".pallettransfer.B8_conv_forward 
      O     "DB108".pallettransfer.B9_conv_backward
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_0_OFF1_CONTROL


      U     M      0.1
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_1_OFF2_CONTROL


      U     M      0.1
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_2_OFF3_CONTROL


      U     M      0.1
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_3_INHIBIT_OPERATION


      U     M      0.1
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_4_RAMP_OUT_ZERO


      U     M      0.1
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_5_RAMP_HOLD


      U     M      0.1
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_6_RAMP_IN_ZERO


      O     #Timer_malfunktion_ack
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_7_RESET


      U     M      0.0
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_8_RES


      U     M      0.0
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_9_RES


      U     M      0.1
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_10_REMOTE_CMD


      U     M      0.0
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_11_EXT_CTRL_LOC


      U     M      0.0
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_12


      U     M      0.0
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_13


      U     M      0.0
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_14


      U     M      0.0
      =     "DB108".Drive.PZD_1_CONTROLWORD_1.Bit_15

M0.0 immer 0
M0.1 immer 1


hilft das ?
 
Hallo,

ich hatte heute das gleiche Problem mit der Ansteuerung eines ACS355 über Profibus und einer S7 315-2DP - konnte es am Ende aber doch noch lösen.

1. Ansteuerbaustein von ABB für S7 verwenden (FB500).
2. Baustein lässt sich nicht auf die CPU laden ==> CPU veraltet (die SFB hatten nicht ausgereicht) ==> neue Eingebaut.
3. FB 500 (Download ABB Hompage) wie beschrieben für ACS 355 parametriert ==> PPO-Type, FBPA, DPV-Mode...
4. Dann noch EMCY, Start...entsprechend verschaltet sowie Hauptsteuerwort (AW) und Hauptstatuswort entsprechend de HW-Konfig.eingestellt und siehe da - es hat funktioniert.


Hatte mich zwar einige Nerven gekostet aber das Erfolgserlebnis war da :ROFLMAO::cool:.


Falls Du noch Probleme hast kannst Du dich ja melden - vielleicht kann ich noch weiterhelfen.
 
...Nachtrag


...der FU muss natürlich entsprechend parametriet sein KOMM Modul, Prametersatz 51 ? (Feldbus), Parametersatz 98, 10 ..ansonsten muss ich nochmal naschauen.
 