    Hallo Forum,


    ich habe eine Frage zu Integration eines DC Motors in ein bestehendes Profibus Netzwerk.


    Derzeit besteht das Netzwerk aus einer Siemens CP 5613 PC Karte welche als Profibus Master dient. Weiterhin ist ein Schrittmotor (bereits mit Profibusanbindung) und ein Siemens ET 200B-8DI/8DO mit einem Induktiven Sensor im Profibus enthalten. Für einen Prüfstand benötige ich noch weitere Antriebe welche ich über den Profibus ansteuern möchte.


    Leider sind die Antriebe mit integriertem Profibus recht teuer. Gibt es eine kostengünstige Möglichkeit weitere Antriebe (DC Motor) mithilfe des ET 200B-8DI/8DO in den Profibus zu integrieren? Oder gibt es günstige Lösungen um den Motor direkt als Slave hinzuzufügen?


    Ich hoffe Ihr könnt mir diesbezüglich weiterhelfen.


    Mit freundlichen Grüßen und schönes Restwochenende!
    Zitieren Zitieren Motor in Profibus Netzwerk einfügen  

  2. #2
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Eine einfach Steuerung sollte über Digitale I/O machbar sein. Ganz simpel mit zwei Relais und einem Netzteil

    Oder eine Steuergerät, welches feste Vorwahlgeschwindigkeiten über Eingänge ermöglicht.

    Willst du die Geschwindigkeit des Motors stufenlos verändern wird das schwieriger. Da würde mir noch einfallen, dass du eine analoge Ausgangskarte verwendest und einen entsprechendes Steuergerät mit analogen Eingang. Da könntest du noch ET200B Module bei Ebay finden (das System ist halt schon länger "out"). Sonst würde man heute das ET200s System einsetzen.

  3. #3
    Peterpan90 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.04.2013
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für deine Antwort Deltal!

    Eigentlich möchte ich die Geschwindigkeit nicht ändern. Ich habe vor mit dem Motor ein kleines Transportband anzutreiben. Sprich der Motor sollte nur per ET200B zu starten und zu stoppen sein.

  4. #4
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Ok.. dann vestehe ich die frage nicht.. Mit dem ET200B Modul kannst du ja 8 Ausgänge schalten.. wenn da noch einer frei ist -> Relais -> Motor.

    Da liegt die schwierigkeit ja eher in der Elektronik, welchen Motor, welches Netzeil für den Motor, wie absichern usw. usw. usw.

    Und auf dem PC muss natürlich die Software (Soft-PLC?) so angepasst werden..

  5. #5
    Peterpan90 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.04.2013
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Werd das mit einem Relais und dem Motor mal so versuchen. Habe bisher noch keine großen Erfahrungen mit dem ET200B, deshalb die Frage ob es prinzipiell so einfach möglich ist.


    Jedenfalls Danke für deine Erläuterungen!

  6. #6
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Im Datenblatt steht halt das die Ausgänge in summe maximal 2A treiben können. Das sollte man noch berücksichtigen. Ein Relais ist wohl eher unkritisch, bei Schützen wirds schon knapp. Auf dem Unterteil sitzt eine ganz unscheinbare Sicherung dafür

  7. #7
    Peterpan90 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.04.2013
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich hab mal ein wenig recherchiert und bin auf diese Motoransteuerungen gestoßen. Die sollten sich ja ohne Probleme über die ET200B schalten lassen.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 14:59
  2. Grafiken einfügen
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 20:43
  3. Ethernet-Profibus-Netzwerk über LWL
    Von escalon im Forum Feldbusse
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 09:25
  4. Profibus Versus S7-Netzwerk Protokoll
    Von Linus2504 im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 15:55
  5. S5-Netzwerk mit Profibus
    Von vido im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 18:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •