Hallo,
habe gerade in Betrieb genommen:
IPC427 mit win AC RTX-F
daran über Profinet:
14 Sinamic Umrichter G120C
6 ET200S
2 ET200M
1 Drehgeber Absolut Siemens
Läuft wunderbar, aber so nach 1 oder 2 oder 3 stunden schmiert die Anlage ab. Schaue ich in den Diagnosepuffer sehe ich Peripheriezugriffsfehler an verschiedenen Stationen. Normalerweise habe ich den OB86 drin, nehme ich den raus, stoppt die CPU natürlich, ich bekomme die Meldung Ausfall Baugruppenträger, blöderweise immer ein anderer. Habe alle Profinet-Stecker schon getauscht. Die Teilnemer sind über einen Weidmüller-Switch verbunden, einige auch durchverbunden.
Bin etwas ratlos. Hat noch jemand eine Idee, was ich noch checken kann?
habe gerade in Betrieb genommen:
IPC427 mit win AC RTX-F
daran über Profinet:
14 Sinamic Umrichter G120C
6 ET200S
2 ET200M
1 Drehgeber Absolut Siemens
Läuft wunderbar, aber so nach 1 oder 2 oder 3 stunden schmiert die Anlage ab. Schaue ich in den Diagnosepuffer sehe ich Peripheriezugriffsfehler an verschiedenen Stationen. Normalerweise habe ich den OB86 drin, nehme ich den raus, stoppt die CPU natürlich, ich bekomme die Meldung Ausfall Baugruppenträger, blöderweise immer ein anderer. Habe alle Profinet-Stecker schon getauscht. Die Teilnemer sind über einen Weidmüller-Switch verbunden, einige auch durchverbunden.