Hallo,

habe gerade in Betrieb genommen:

IPC427 mit win AC RTX-F
daran über Profinet:
14 Sinamic Umrichter G120C
6 ET200S
2 ET200M
1 Drehgeber Absolut Siemens

Läuft wunderbar, aber so nach 1 oder 2 oder 3 stunden schmiert die Anlage ab. Schaue ich in den Diagnosepuffer sehe ich Peripheriezugriffsfehler an verschiedenen Stationen. Normalerweise habe ich den OB86 drin, nehme ich den raus, stoppt die CPU natürlich, ich bekomme die Meldung Ausfall Baugruppenträger, blöderweise immer ein anderer. Habe alle Profinet-Stecker schon getauscht. Die Teilnemer sind über einen Weidmüller-Switch verbunden, einige auch durchverbunden.

Bin etwas ratlos. Hat noch jemand eine Idee, was ich noch checken kann?
 
Ich würde mal versuchen, einen Wireshark Mitschnitt zu machen. Ist natürlich eine enorme Datenmenge, die da abgeht. Zum Mittschnitt bräuchte man einen Switch, der Port Mirroring kann. Was da Weidmüller bietet, weiss ich nicht. Dann gibt es noch den "Inspector" von Indu-Sol, damit suchen die Profis ihre Fehler. Ist aber recht teuer, aber die machen sogar vor Ort Einsätze mit ihren Service Leuten. (Bin nicht verwandt mit denen, habe lediglich einmal einen Kurs dort gemacht)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
vielleicht hast du ein Problem mit der Installation ? Ist bei den Antrieben die Abschirmung richtig aufgelegt ? Vielleicht ein EMV Problem ? Klingt verdächtig nach äußeren Einflüssen. Auch in den Kabelkanälen sollten Leistung und Datenleitungen getrennt verlegt sein. Nur mal so als Idee....
 