Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Hat ein DP/DP-Koppler auch Repeater-Funktion?

  1. #1
    Registriert seit
    05.03.2005
    Beiträge
    31
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute.

    Wir wollen eine Kommunikation zwischen einer 417 und einer 315 über einen DP/DP-Koppler aufbauen. Da die Strecke >300m lang ist und die Taktrate 12MBit/s beträgt müssen wir ja Repeater dazwischen schalten.
    Meine Überlegung ist jetzt, dass ich mir einen Repeater sparen könnte, wenn der DP/DP-Koppler gleichzeitig auch die Funktion eines Repeaters übernehmen würde.
    Auf der Siemens-Seite habe ich keine Info's dazu finden können.
    Hat jemand von euch sowas schon einmal ausgetestet?
    Wäre toll wenn ihr mir ein paar Info's dazu zukommen lasst.

    Gruss und Dank
    ZIMBO
    Zitieren Zitieren Hat ein DP/DP-Koppler auch Repeater-Funktion?  

  2. #2
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Hi,
    klar du kannst den Koppler von beiden CPU's mit der max. zulässigen Leitungslänge anschließen. Die beiden System haben keinerlei Verbindung zueinander.

    CPU400 -> 200m -> Koppler <- 200m <- CPU300

    bei 1,5MBit/s

    Gruß Centi

  3. #3
    Registriert seit
    05.03.2005
    Beiträge
    31
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Cool
    Wieder 200 €uronen gespart.

    Danke

  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Achtung: bei 12 MBits/s ist die zulässige Leitungslänge pro Segment nur 100 m. Bei über 300 m sind somit trotz DP/DP-Koppler 2 Repeater notwendig
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  5. #5
    Registriert seit
    05.03.2005
    Beiträge
    31
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das ich nicht ganz ohne auskomme war mir schon klar, aber immerhin hab ich einen gespart.
    Heutzutage zählt ja jeder Euro.

  6. #6
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Um genau zu sein übernimmt der DP/DP-Koppler hier keine Repeater-Funktion,
    sondern es handelt sich um völlig voneinander getrennte Profibus-Netze,
    welche jeweils den Ausdehnungsbeschränkungen unterliegen.


    mfg
    Max

Ähnliche Themen

  1. RS 485 Repeater
    Von hbedir im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 13:31
  2. DOKU: Topologie auch ohne Diagnose Repeater?
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 09:29
  3. Ethernet Repeater
    Von digga im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:31
  4. Repeater
    Von H318 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 12:14
  5. CPU als Repeater?
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.10.2003, 21:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •