Hallo Leute.

Wir wollen eine Kommunikation zwischen einer 417 und einer 315 über einen DP/DP-Koppler aufbauen. Da die Strecke >300m lang ist und die Taktrate 12MBit/s beträgt müssen wir ja Repeater dazwischen schalten.
Meine Überlegung ist jetzt, dass ich mir einen Repeater sparen könnte, wenn der DP/DP-Koppler gleichzeitig auch die Funktion eines Repeaters übernehmen würde.
Auf der Siemens-Seite habe ich keine Info's dazu finden können.
Hat jemand von euch sowas schon einmal ausgetestet?
Wäre toll wenn ihr mir ein paar Info's dazu zukommen lasst.

Gruss und Dank
ZIMBO
 
Hi,
klar du kannst den Koppler von beiden CPU's mit der max. zulässigen Leitungslänge anschließen. Die beiden System haben keinerlei Verbindung zueinander.

CPU400 -> 200m -> Koppler <- 200m <- CPU300

bei 1,5MBit/s

Gruß Centi
 
Achtung: bei 12 MBits/s ist die zulässige Leitungslänge pro Segment nur 100 m. Bei über 300 m sind somit trotz DP/DP-Koppler 2 Repeater notwendig :cry:
 
Das ich nicht ganz ohne auskomme war mir schon klar, aber immerhin hab ich einen gespart. :)
Heutzutage zählt ja jeder Euro. :roll:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um genau zu sein übernimmt der DP/DP-Koppler hier keine Repeater-Funktion,
sondern es handelt sich um völlig voneinander getrennte Profibus-Netze,
welche jeweils den Ausdehnungsbeschränkungen unterliegen.


mfg
Max
 