    Hey,

    Ich hätte mal eine frage was setzt ihr für die Profinet Diagnose für Bausteine ein?.
    Zitieren Zitieren Profinet Diagnose  

  2. #2
    Registriert seit
    20.01.2012
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wenn ich nur einen einzelnen Fehler diagnostizieren möchte dann so ...
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/31895566

    für eine schnelle lösung so ...
    CPU --> Systemfehler melden

    und wenns aufwändiger sein darf dann so ...
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/26996747

  3. #3
    Registriert seit
    24.08.2012
    Beiträge
    56
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hm naja funktioniert die schnelle Lösung den zuverlässig kann man da die Fehlerursache ermitteln?.

  4. #4
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    669
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Hi,

    bemühe bitte mal die Suche.
    Hier haben sich schon einige Leute Gedanken zu dem Thema gemacht.
    Was hast du für ne Visu?
    Wie weit willst du das Ganze treiben?
    Man kann theoretisch die komplette Online Diagnose die in der HW-Konfiguration "online" zur Verfügung steht in der Visu darstellen.
    Ich für meinen Teil beschränke mich normalerweise auf die Darstellung "Slave Ok", "Slave gestört", "Slave nicht erreichbar".
    Bei Bedarf kann FB dir einen Baustein zukommen lassen.

    Micha
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  5. #5
    Registriert seit
    20.01.2012
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Adrian26 Beitrag anzeigen
    Hm naja funktioniert die schnelle Lösung den zuverlässig kann man da die Fehlerursache ermitteln?.
    ja das ganze funktioniert.

    In der Visu wird dir kein großes buntes Bild angezeigt sondern nur die Meldung im Alarmfenster.

    Persönlich finde ich diese Lösung sehr gut da sie schnell einzubinden ist und kein PG mehr notwendig ist um an den Diagnosepuffer der CPU zu kommen.

    Die aufwendige Lösung enthält dieses FB126 Diagnosepaket und ist nicht ganz einfach einzubinden aber viel bunter.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu hans.mustermann für den nützlichen Beitrag:

    ducati (03.07.2013)

Ähnliche Themen

  1. Profinet-Diagnose
    Von KNEFI im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 16.08.2017, 21:52
  2. Profinet Teilnehmer Diagnose
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 17:31
  3. Diagnose Profinet
    Von Josch86 im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 23:38
  4. Hilfe; ProfiNet/ profiBus- Diagnose....
    Von Cliff im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 18:53
  5. Profinet Diagnose an WinCC
    Von mg1382 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 21:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •