ProfiBus Problem mit Siebert Anzeigen

kasi09

Level-2
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

Folgendes Problem:
Habe an ein bestehendes ProfiBus System, fünf Siebert SX202 Anzeigen angeschlossen.
Anschließend diese in der Hardwarekonfiguration einprogrammiert und dann kommt der Fehler.
Er erkennt aus irgendeinen Grund nur die letzten zwei Siebert Anzeigen die am ProfiBus hängen,
die anderen drei werden nicht erkannt.
In dem Baugruppenzustand/DP-Slave Diagnose steht "DP-Slave nicht über den Bus erreichbar".

Wenn ich den Profibus-Stecker der letzten zwei funktionierenden Anzeigen an einer anderen Anzeige anstecke,
funktioniert diese.

Habe schon Stecker und alles mögliche kontrolliert, aber ohne Erfolg.

Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

Mit freundlichen Grüßen
 
Hallo,
wenn du eine der funktionierenden Anzeigen bei einer nicht-funktionierenden einstöpselst und die geht dann (PB-Adresse hast du wahrscheinlich nicht geändert) dann kann es ja nur an der/den nicht funktionierenden Anzeigen liegen.
Bist du denn ganz sicher, dass die lokale (also an der Anzeige) PB-Adresse mit der projektierten Adresse übereinstimmt ?
Hast du dich mal mit deinem PG auf den Profibus aufgeschaltet und die die verfügbaren Teilnehmer anzeigen lassen ?

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So hab es nun hinbekommen, doch nun hab ich ein anderes Problem.

Hinbekommen hab ich's durch einen Repeater.
Repeater davor gesetzt und zwei Siebert Anzeigen
auf einen Ausgang und die restlichen drei auf einen anderen.

So jetzt sind die Anzeigen online, doch dafür hat er mir eine andere ET-Karte gekickt,
wo jetzt steht DP-Slave projektiert aber nicht vorhanden.

Habe ca. 67 DP-Slaves an der Haupt-CPU (416-2DP) hängen, das dürfte aber nicht machen.

Was könnte das Problem sein.?
 
Also ich würde ja auf ein Problem des PB tippen.
Gib mal nen paar mehr Informationen zur Topologie deines Profibus-Netzes (länge, anzahl der Repeater, Bautrahte.......).

Spiel mal nen bischen mit den Abschlusswiederständen dann kommt deine Karte vieleicht wieder.
Aber das nur Spielerei eigentlich müsstest du den Profibuss mal ausmessen und gucken welcher Pegel bei welchem Teilnehmer ansteht.
 
Habe ca. 67 DP-Slaves an der Haupt-CPU (416-2DP) hängen, das dürfte aber nicht machen.

... doch ... genau das macht es.
Ich weiß es jetzt nicht mehr 100%ig, habe es aber in Erinnerung, dass empfohlen wird ab 32 Slaves in einem Strang einen Repeater zu setzen (um die Signale wieder "eckig" zu bekommen).

Vielleicht überprüfst du das einmal und korrigierst deinen Aufbau noch ein bißchen.
Was hast du für eine Baudrate bei welcher Ausdehnung deines Netzes ?

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo kasi09,

konntest du mittlerweile dein Problem lösen?
Also ich kann die Hinweise von Larzerus und Larry Laffer nachvollziehen. Hab mal ein wenig bei der PNO gestöbert und bin
dort auf folgendes Dokument gestoßen.


http://www.profibus.com/community/r...many-new/downloads/installations-richtlinien/

Ich glaube auch, dass es ein Installationsproblem beim PB gibt.
Kontrollier doch mal die Geschwindigkeit (Baudrate) und schau vor allem mal nach den Abschlusswiderständen deines Bussegmentes.

Ich wünsche dir (falls du es noch nicht geschafft hast) trotzdem viel Erfolg.

Gruss.

*Asterix*
 