Wir betreiben deutschlandweit ein Netz mit einer mittleren Anzahl an HMS Anybus X-gateway AB7634. Die Geräte laufen ständig, erhalten aber einmal pro Tag ein Reset. Wir haben festgestellt, daß sich manche der Anybus Gateways im Betrieb aufhängen und dann auch zwischendurch einen Kaltstart brauchen. Bei manchen tritt das einmal pro Monat auf, bei anderen fast täglich. Kennt jemand eine zuverlässigere Alternative (Hilscher, Moxa, Wachendorff etc.)?

Danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gerhard,

unser "Lieblingsgateway" setzt Modbus TCP auf Profibus Slave DP um. Die Deutschmann-Sachen habe ich mir angeschaut, aber braucht man da nicht immer 2 Geräte?? Also UNIGATE CL < - >PROFIBUS DP und UNIGATE CL < - >ModbusTCP?
Ich brauche zu viele davon, als daß ich den Preis außer Acht lassen könnte.

Viele Grüße,
Stephan
 
Hallo Stephan,

wir hatten ähnliche Probleme mit asiatischen Gateways, wir nutzen jetzt S7-1200, CPU1211 mit Profibus-Slave-Modul als Gateways.
Über den (Mini-)Webserver sind u.a. Statusdiagnosen möglich (Kommunikation Modbus / Profibus o.k.,...)

Viele Grüße
Wilfried
 
Eine andere Alternative wäre die Applikation mal zu untersuchen. Da die Fehlerrate unterschiedlich ist , und manchmal auch ein Hardware Reset notwendig ist spricht viel für EMV Einflüsse.

Wende Dich doch mal an
Www.i-v-g.de
 