Hallo,

ich habe bei meiner neuen Heizung ein Bedienfeld das im ersten Stock montiert werden soll. Die Leitung wäre ca. 15 bis 17 Meter lang. Dieses Bedienfeld soll über einen CAN-Bus an die Heizung angeschlossen werden. Dafür benötigt man laut Anleitung ein Kabel vom Typ 2x2x0,5 LiYCY.
Ich habe jedoch noch ein KNX-Bus-Kabel (2x2x0,8 JY(St)YH) herumliegen. Würde dieses Kabel funktionieren? Habt ihr das schon mal probiert? Gibt es andere Kabeltypen die man verwenden kann?

mfg Seraph
 
Das sollte schon funktionieren bei der Leitungslänge,ist ja geschirmt das Kabel.

Als bei meinen Eltern die Therme erneuert wurde hab ich das Raumbediengerät im Wohnzimmer über das alte 3x1.5 NYM Kabel welches unter Putz liegt zum Laufen bekommen
 
Sollte Problemlos funktionieren.

CAN BUS ist hier nicht so anspruchsvoll. Ich habe mal einen CAN BUS mit 500kbit auf einer 80m langen Telefonverlängerungsschnurr zum Laufen gebracht ohne BUS fehler.

FYI war nur zu Testzwecken und wurde dann durch ein ordentliches Kabel ersetzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ein Paar infos zum Kabel:
Spalte 1 Bit-Rate
Spalte 2 [kBit/s] Typische Werte der erreichbaren Leitungslänge mit schnellen Bauelemeten und ohne Impedanzsstörungen max [m]
Spalte 3 CiA-Empfehlungen (07/95) für erreichbare Leitungslängen min [m]

Leitungsquerschnitt.jpg

100037 25
8005650
666.680-
500130100
333.3180-
250 270250
166420 -
125570500
100710650
66.61000-
5014001000
33.32000-
2036002500
12.55400 -
10 7300 5000

Hans-Ludwig Göhringer
HLG@i-v-g.de


Besuchen Sie uns auch auf Facebook:

https://www.facebook.com/?ref=logo#!/GoehringerIVG

Besuchen Sie uns auch auf Youtube:
Wie erkenne ich defekte Stecker http://youtu.be/hs0UykbN7BY
Wie erkenne ich störende Induktivitäten http://youtu.be/gwjIAuNe_-M
Wie erstelle ich ein Prüfprotokoll mit dem NetTest II http://youtu.be/xVIe6Q9ALDM
Wie erstelle ich ein Prüfprotokoll mit dem PBT4 http://youtu.be/koifs9xJ26s
Wie erstelle ich ein Prüfprotokoll mit dem PBT3 http://youtu.be/RRqoJkgBPmc


IVG Göhringer Mönchweg 5 71088 Holzgerlingen Tel.:07031 607880 Fax: 07031 607881 Mobil.:0172-7671463 <http://www.i-v-g.de>

Messgeräte für Bussysteme, Dienstleistungen an Bussystemen: Abnahmemessungen, Troubleshooting und Schulungen für Profibus,Profinet, CAN, AS-Interface, usw.
 
Zuletzt bearbeitet:
Der CAN BUS ist ja ziemlich nahe an RS 485.

Der DMX-Bus (Lichtsteuerung) ist RS 485.
Und hier habe ich die Ethernet Cat 5 Leitung genommen. (so um die 80 m).
Bei manchen Ethernet Leitungen kann man aber den Schirm nicht gut löten, Alu-AderEndhülse hilft da weiter.
Bei kurzen Leitungen (unter 50m) geht (laut google) jede verdrillte abgeschirmte Leitung).
Im Hobbybereich hatte ich damit noch keine Probleme.

In Anlagen würde ich CAN BUS oder Profibus Leitungen nehmen. (Und das habe ich auch ; auch unter 5m !)

Die 120 Ohm am Ende sind auch nie verkehrt.
 