auswechselbare Aggregate/Stationen - PB vs. PN

Larry Laffer

Super-Moderator , User des Jahres 2008-2009
Teammitglied
Beiträge
14.469
Reaktionspunkte
3.307
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

zu dem o.g. Thema muss ich mal bei euch hinterfragen ...

Wir haben an diversen Anlagen auswechselbare Aggregate. Diese Aggregate haben dann eine Ventilinsel (aktuell über Profibus) dran, die die Aktionen des Aggregates auslößt und deren Ini's abfragt. Wenn ich nun ein zweites Aggregat genau gleich aufbaue und mit der gleichen PB-Adresse versehe dann kann ich es ja 1:1 tauschen.

Mich würde nun interessieren (nach meiner Vorstellung geht das aus unterschiedlichen Gründen (andere MAC-Adresse z.B.) bei PN so nicht) ob euch eine Möglichkeit einfällt, die ich jetzt übersehe, dass es bei PN auch funktionieren könnte ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bei ET200s Anschaltungen ist es doch möglich zu tauschen ohne das die IP oder ähnliches auf der Speicherkarte hinterlegt wird,
wenn das PN Netz genauso aufgebaut ist, wie in der Hardwarekonfig auf der CPU hinterlegt ist. Sollte das nicht auch für Ventilinseln
und ähnlichen von anderen Herstellern gelten?
 
Wenn die Anzahl der Werkzeuge überschaubar ist, kannst du alle Devices in der HW-Konfig definieren und mit dem SFC12 einzelne Devices aktivieren/deaktivieren!
 
-Es handelt sich überwiegend um SMC-Ventilinseln und/oder Wago-Module. Keine ET200s ...
- Das die MAC-Adresse änderbar ist ist mir neu (das heißt nicht, dass es nicht vielleicht geht - das heißt, dass ich da bisher angenommen habe dass die fest mit dem Gerät verheiratet ist) - ich werde das aber bei Gelegenheit gegen-checken.
- Die Anzahl der Werkzeuge ist zwar überschaubar - den Weg möchte ich aber aus unterschiedlichen Gründen nicht gehen. Zum Einen schon deshalb nicht weil dann Aggregat 1, das durch Aggregat 2 ersetzt wird, einen komplett anderen Adressbereich hätte. Das wäre nicht so prickelnd ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es funktioniert auch ohne SFC12, PROFINET arbeitet ja nicht mit der MAC-Adresse oder der IP-Adresse sondern dem DeviceName (STEP7 -> Gerätenamen zuweisen).
Wenn du hier mehreren Geräten den selben Namen zuweist, darfst du halt immer nur eines im Netz haben. Aber das war ja bei PROFIBUS auch schon so.
 
@Seeba:
das hört sich erstmal gut an ... aber ist das nur eine Annahme oder hast du das auch schon mal so probiert ?

Gruß
Larry
 
Das ist keine Annahme. Das funktioniert so. Getestet habe ich es aber nur mit ET200S High Feature Slaves (ohne MMC). Mit SMC und WAGO musst du es ausprobieren.
 
hallo,

das funktioniert wie schon gesagt bei PN genauso problemlos, MAC spielen da keine Rolle.
selber probiert/genutzt habe ich das bisher mit SINAMICS, SIMOTION, S7-300, ET200 (M+s+eco), SCALANCE, PN-Geber, Wago-Klemmen

Gruß
Christoph
 
Man müsste mal die implementierten PROFINET-Standards vergleichen, da gibt es schon Unterschiede. Getestet habe ich das im Januar diesen Jahres mit der ET200S HF.
 