DP/PA Koppler. Keine Verbindung

dpd80

Level-1
Beiträge
222
Reaktionspunkte
23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe ein Messgerät, das über einen Profibus PA Anschluss an einer S7 315 2DP hängt (oder hängen soll).

Ich bekomme einfach keine Verbindung zum Messgerät. Vielleicht kennt sich ja jemand mit dem PA Bus aus und kann mit nen Tipp geben, da ich das erstemal damit zu tun habe.

Was ich bis jetzt gemacht habe: (nicht chronologisch :) )

Siemens DP/PA Koppler an die vorhandene S7 gesetzt. Profibusleitung von der CPU zum Koppler gelegt und eingesteckt. 24V Versorgung am Koppler angeschlossen. PA-Leitung am Messgerät und am Koppler angeschlossen (Anzeige am Messgerät stimmt). Profibus der CPU auf 45 Kbit eingestellt. Profibus Adresse am Messgerät eingestellt.

Wenn ich jetzt mit dem PG den Profibus durchsuche finde ich nur die CPU.


Wie sieht es mir Abschlusswiderständen aus? Muss ich welche setzen ? Wo und was für welche).



Ich hoffe jemand kann mir sagen, was ich falsch mache. Danke schonmal
 
DP PA

Hast du das Ganze eigentlich auch unter Step 7 -> Topologie projektiert ?

Dort müsste dann ja Deine CPU mit dem DP-Anschluss auftauchen und im zartem violett das DP-Netz(1) und das PA Netz(2) wo dann das Messgerät "rangehängt" wird.

Das hoffentlich mitgeliefert GSD FiIe zum Messgerät, falls nicht eh schon in der Bibliothek vorhanden, müsste dort natürlich auch noch importiert werden, damit Du dort auch Dein Messgerät später sehen kannst.

Der Koppler an sich ist eigentlich Transparent, deswegen wird er wohl auch nicht auf dem Bildschirm erscheinen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PA Geräte suchen

Hallo,
ich würde mich da mal direkt auf die Profibusseite mit dem Kabel aufstecken
und nach den Teilnehmern über die Option Diagnose unter den Schnittstellen
Einstellungen suchen. Es wird eine CP5511/ 5512 oder CP5611 benötigt und
die 45,45 als Baudrate unter Standard DP Profil benötigt .

Gruss

Josefo
 