    Hallo ich habe folgendes Problem


    Der Aufbau ist so aufgebaut:
    Es gibt Gibt 3 CPU´s . CPU 2 und CPU 3 sind auf Fahrzeugen über Datenlichtschranken jeweils mit Globaldatentabelle MPI mit der CPU 1
    verbunden. CPU 2 und CPU 3 haben unterereinander keine Globaldaten verbindung.

    Wenn ich jetzt z.B. CPU 3 wegen wartungszwecken abgeschaltet wird gehen, werden die Globaldaten zwischen CPU1 und CPU2 auch in Gestört.
    Somit fährt das Fahrzeug CPU 2 auch nicht mehr.

    Gibt es möglichkeit es so
    Software technisch einzustellen das die CPU 1 und 2 noch weiterarbeiten können?

    Oder geht es generrell nur wenn bei Golbaldaten wenn alle CPU´s da sind wegen der Z.B Netpro oder so?

    Christian .H
    Zitieren Zitieren Globalldaten MPI ausfall einer CPU  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wenn die CPU physikalisch noch miteinander sprechen können, dann ist das über Globaldaten möglich.

    in der Tabelle brauchst du dann in etwa folgendes Muster:

    CPU 1 Sender CPU2 und 3 Empfänger
    CPU 2 Sender CPU1 und 3 Empfänger
    CPU 3 Sender CPU2 und 3 Empfänger

    Fällt eine CPU aus, sprechen die anderen noch miteinander.

    Was du wo hinschickst musst du natürlich gut überlegen.
    Über entsprechende Life Bit kannst du auch den Ausfall einer CPU an den anderen mitbekommen.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

Ähnliche Themen

  1. Unvollständigen Maschine: Ausfall einer Sicherheitskomponente / Not-Aus nach Extern
    Von andrejtm im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.10.2012, 11:54
  2. Ausfall einer Baugruppe
    Von ArekP. im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 22:14
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
  4. CPU Stopp nach DP Ausfall
    Von Dummy im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 17:57
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 08:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •