Mikromaster an Profibus - Störmeldenummer auslesen

soundmachine123

Level-1
Beiträge
102
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Formengemeinde.
Wie deer Titel schon sagt muss ich so einem veraltetetn Micromaster Profibus beibringen. Kommunikation funktioniert soweit, auch das Steuern, freigeben etc etc. Ich möchte nun die zur aktuellen Störung gehörende Nummer auslesen. Finde im Starter aber diese Möglicxhkeit leider nicht (Umrichtertemperatur, zwischenkreisspannung etc...alles klein Problem)

Möchte ungern die Kommunikation über den Parameterkanal nutzen. hat jemand ne Idee. Bin ich nur zu blöd um das was zu finden?
 
Also meine Idee war mal, in ein nicht verwendetes PZD folgenden Parameter zu legen: letzter Fehlercode (r0947[0])

Die IB der Anlage war aber noch nicht, von daher kann ich nicht sagen, obs funktioniert.

Gruß.
 
das ist ja der hammer...
super vielen dank...

letzte Frage noch, da es bei mir nicht zur Auswahl steht habe ich also vermutlich ine ältere FW. Benötigt wird lt. deiner Tabelle FW2.11. iwe kann man die Viecher hochrüsten?
 
Zurück