    Hallo liebe Formengemeinde.
    Wie deer Titel schon sagt muss ich so einem veraltetetn Micromaster Profibus beibringen. Kommunikation funktioniert soweit, auch das Steuern, freigeben etc etc. Ich möchte nun die zur aktuellen Störung gehörende Nummer auslesen. Finde im Starter aber diese Möglicxhkeit leider nicht (Umrichtertemperatur, zwischenkreisspannung etc...alles klein Problem)

    Möchte ungern die Kommunikation über den Parameterkanal nutzen. hat jemand ne Idee. Bin ich nur zu blöd um das was zu finden?
    Zitieren Zitieren Mikromaster an Profibus - Störmeldenummer auslesen  

  2. #2
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.640
    Danke
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Also meine Idee war mal, in ein nicht verwendetes PZD folgenden Parameter zu legen: letzter Fehlercode (r0947[0])

    Die IB der Anlage war aber noch nicht, von daher kann ich nicht sagen, obs funktioniert.

    Gruß.

  3. #3
    Registriert seit
    26.03.2013
    Beiträge
    86
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hm,m und genau das bekomm ich nicht hin...bei "Klemmen/BUS" kann ich den einzelnen PZDs ja Informationen zuweisen r0947 ist nicht dabei

  4. #4
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.640
    Danke
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    das Ganze ist abhängig vom Alter und Typ des MM:

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/23642364

    Gruß.

  5. #5
    Registriert seit
    26.03.2013
    Beiträge
    86
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    das ist ja der hammer...
    super vielen dank...

    letzte Frage noch, da es bei mir nicht zur Auswahl steht habe ich also vermutlich ine ältere FW. Benötigt wird lt. deiner Tabelle FW2.11. iwe kann man die Viecher hochrüsten?

  6. #6
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.640
    Danke
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    weiss ich nicht. Kannst auf den Siemens Supportseiten schauen, ob das geht.

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:

    soundmachine123 (13.11.2013)

Ähnliche Themen

  1. Profibus Signale auslesen
    Von Ragnaroek18 im Forum Feldbusse
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 13:44
  2. Profimess über Profibus auslesen
    Von Hägar im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 15:24
  3. Wägeterminal IND690 via Profibus auslesen
    Von cream3000 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 23:01
  4. Auslesen über Profibus
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 09:01
  5. Profibus auslesen
    Von Progri im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 09:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •