Hallo zusammen,

ich müsste 5 Kompaktregler von PMA mit einer S7-Steurung über Profibus DP anbinden. Die Kompaktregler haben einen Profibus DP Anschluss und die S7 Steuerung die man mir gegeben hat auch.

Dabei sind die Kompaktregler die Slaves und die S7 Steuerung der Master.

Ich hätte folgende Fragen :
1. Woran erkenne ich ob eine CPU überhaupt masterfähig ist ?
2. WIe kann ich mich am besten in das Master Slave Verfahren einarbeiten ? Gibt es nützliche Lehrunterlagen auf der Siemens Seite oder im Internet nützliche seiten ?
3. Wie kann ich die Kompaktregler in die Hardware Konfiguration überhaupt einbinden ? Das ist mir auch noch ein Rätsel

Wäre für nützliche Tipps Dankbar

Herzlichen Dank und

Freundliche Grüße

Jeremy
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

ich müsste 5 Kompaktregler von PMA mit einer S7-Steurung über Profibus DP anbinden. Die Kompaktregler haben einen Profibus DP Anschluss und die S7 Steuerung die man mir gegeben hat auch.

Dabei sind die Kompaktregler die Slaves und die S7 Steuerung der Master.

Ich hätte folgende Fragen :
1. Woran erkenne ich ob eine CPU überhaupt masterfähig ist ?
2. WIe kann ich mich am besten in das Master Slave Verfahren einarbeiten ? Gibt es nützliche Lehrunterlagen auf der Siemens Seite oder im Internet nützliche seiten ?
3. Wie kann ich die Kompaktregler in die Hardware Konfiguration überhaupt einbinden ? Das ist mir auch noch ein Rätsel

Wäre für nützliche Tipps Dankbar

Herzlichen Dank und

Freundliche Grüße

Jeremy

1. Wenn CPU Profibus hat dann kann sie Master siehe Handbuch.
2.Ja Schulungsunterlagen hier in Forensuche eingeben.
3. GSD-Datei von Regler in Step7 installieren siehe Handbuch oder Forensuche.


Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
 
Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Ich habe so eine GSD Datei runtergeladen. Wie genau muss man das jetzt mit dem Simatic Manager machen ?

Freundliche Grüße

Jeremy
 
Was hast Du denn für eine CPU? Und vielleicht einen Profibus-CP 342-5 oder 443-5 oder IF964 oder ...?
Mit diesen Angaben (oder ganz allgemein mit: profibus master projektieren) suchst Du mal ein bischen im Siemens-Support, da gibt es einige auch bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen. z.B. diese oder diese oder sogar ein ausführliches Handbuch

Wenn Du dann etwas nicht verstehst oder es nicht funktioniert, dann melde Dich hier wieder mit konkreten Angaben.

Harald
 