Profinet IO redundancy vs Profinet DP redundancy

Not-Aus

Level-2
Beiträge
82
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle!

Einige fragen:

PRP und HSR sind redundancy-protokolle für industrieller ethernet, aber nicht in profinet io netze einsetzbar?

Wenn man nicht IRT benutzt gibt es für profinet io nur die MRP-protokolle?

Profinet IO MRP braucht maximal 200ms um "rekonfigurieren" wenn der ring offen wird.

Wie ist 200ms gegenüber ein profibus dp ring mit OLM G12, gibt es hier auch ein rekonfigurierungs-zeit, während dem man die sklaven nicht erreichen kann?

Vielen dank!
 
Mal sehen (ohne Gewähr):

PRP und HSR sind redundancy-protokolle für industrieller ethernet, aber nicht in profinet io netze einsetzbar?
Doch, mit IO und RT kein Problem - nicht für IRT. PN Zeiten bleiben unverändert.

Wenn man nicht IRT benutzt gibt es für profinet io nur die MRP-protokolle?
IRT nur mit MRPD, nicht MRP.

Profinet IO MRP braucht maximal 200ms um "rekonfigurieren" wenn der ring offen wird.
Richtig, die PN Zeiten sind entsprechend hochzustellen.

Wie ist 200ms gegenüber ein profibus dp ring mit OLM G12, gibt es hier auch ein rekonfigurierungs-zeit, während dem man die sklaven nicht erreichen kann?
Bestimmt, die wird nur nicht so explizit genannt (hängt wohl auch an mehr Faktoren):


Tritt ein Redundanzfall ein (z.B. Leitungsbruch), entsteht eine Schaltzeit,
während der eine korrekte Datenübertragung nicht möglich ist. Um für die
Anwendung eine stoßfreie Überbrückung zu gewährleisten, wird empfohlen die
Telegrammwiederholanzahl (Retry) beim PROFIBUS-Master auf mindestens 3
einzustellen...Die Slotzeit muss etwa auf den doppelten Wert gegenüber einem redun-
danten Netz eingestellt werden.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59884186
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich dich richtig verstehe Pipboy:

Ich kann PPR, HSR und MRP alle in Profinet IO netze benutzen? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen MRP und HSR? Ich dachte HSR ist besser, weil es "seamless" ist.

Ist RT schnell "genug" für standard automatisierungsaufgaben, das heisst IRT nur für positionierung usw?

Vielen dank!
 
Ich kann PPR, HSR und MRP alle in Profinet IO netze benutzen?
Grundsätzlich ja.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen MRP und HSR? Ich dachte HSR ist besser, weil es "seamless" ist.
siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Media_Redundancy_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/High-availability_Seamless_Redundancy (insbesondere die Folien unter References)

Wenn du so willst ist HSR besser ja, das haben aber (noch) weniger Geräte direkt an Bord. Im schlimmsten Fall braucht man vor jedem Endgerät einen HSR fähigen Switch.
MRP (wenigstens Client) kann heutzutage jeder Depp (auch kleine PN Device), weil es relativ simpel ist.

Ist RT schnell "genug" für standard automatisierungsaufgaben, das heisst IRT nur für positionierung usw?
Definiere Standard.
Das RT (Real-Time) Protokoll für Profinet CBA und Profinet IO der Klassen A & B, Anwendungen mit typisch 10 ms Zykluszeiten
 
Danke sehr Pipboy!

Ich will alles lesen.

Standard ist nicht einfach zu definieren, aber für RT gilt:

"Die Zykluszeit wird am besten 10ms und man muss ein rekonfigurierzeit von 200ms überleben können."

Mfg Not-Aus
 
Zurück
Oben