    Hallo,

    Ich habe eine Profibus Master System

    bestehend aus einer 315-2DP Master CPU und diversen Slave teilnehmern ET200S CPUs.

    zwischen jedem Slave und der Master ist zur Kommunikation in der Hardware Ein/Ausgangs Adressen hinterlegt.

    Ich suche die einfachste Möglichkeit direkt unter den Slaves zu kommuniezieren. es sind nur geringe Bytes die ausgtauscht werden sollen.

    Gibt es da eine ähnliche Möglichkeit wie mit den Master/Slaves

    ohne umständliche Send/Receive Bausteine?

    Freundliche Grüße
    Zitieren Zitieren Datenwörter zwischen 2 Profibus Slaves (ET200S) austauschen  

  2. #2
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.562
    Danke
    188
    Erhielt 215 Danke für 189 Beiträge

    Standard

    Warum sollen die dummen Slaves untereinander kommunizieren?

    Sklaven sind Sklaven und machen Sklavenarbeit. Für den Rest sorgt der/die Master!

    Wenn du beschreibst was du mit den Daten bezweckst gibts sicher Tipps zur Lösung.

    MfG Sinix
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  3. #3
    Registriert seit
    10.01.2008
    Beiträge
    64
    Danke
    8
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Die "Slaves" sind in hier alles eigene autarke Steurungen, haben ihre eigene CPU.

    Hier müssen sich zwei CPUs Daten austauschen die für die Master Uninteressant sind,

    Es handelt sich um zwei IM151-7 CPU

    'Danke

  4. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.500
    Danke
    933
    Erhielt 3.379 Danke für 2.733 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Slaves "dürfen" per Definition nicht direkt kommunizieren, sie dürfen nur antworten, wenn sie vom Master dazu aufgefordert werden.
    Damit aber der Master nicht zur "Kopiermaschine" degradiert wird, gibt es den Querverkehr.
    Welche SIMATIC S7-Baugruppen unterstützen die Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr)?
    Direkter Datenaustausch (Querverkehr) zwischen zwei CPU-Baugruppen projektieren

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
    Zitieren Zitieren DP Querverkehr  

  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    bra_elo (24.01.2014),Pipboy (24.01.2014)

Ähnliche Themen

  1. Daten mit C++ zwischen 2 Rechnern via TCP/IP austauschen
    Von sailor im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.02.2015, 09:06
  2. Variablen zwischen 2 CX austauschen
    Von j_poool im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.05.2013, 11:17
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 13:45
  4. Kommunikationsfehler zwischen Master und Slaves
    Von daniel meier im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 15:30
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 14:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •