Profinet Gerätename per VPN zuweisen

stb_abe

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Miteinander,

Auf einer unserer Anlagen (CPU 1214C) ist leider ein Profinet - Busknoten ausgefallen. Diesen müssen wir nun austauschen. Nun stellt sich für mich die Frage ob ich irgendwie per VPN-Tunnel den Gerätenamen zuweisen kann? Entweder mit dem TIA V12 SP1 Update 3 oder mit einem sonstigen Tool?
Gestern habe ich bereits erfahren, das über ein VPN-Tunnel keine APR-Kommunikation läuft. Somit können keine "Erreichbare Teilnehmer" gesucht werden und leider auch keine Zuweisungen über die MAC-Adresse gemacht werden.

Ist es eventuell möglich den Profinet-Busknoten auf dem Schreibtisch mit Profinet-Gerätenamen und IP-Adresse zu konfigurieren (mit anderer Steuerung? im TIA?, mit einem anderen Tool?), das man diesen nur noch auf der Anlage einbauen müsste.
Funktioniert das überhaupt?

Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldungen.
 
Hallo,

ich weiss zwar nicht ob das beim TIA genauso läuft - aber bei Classic würde ich einfach im Projekt die Topologie hinterlegen. Dann tauft sich der Teilnehmer normalerweise selbst über die Nachbarschaftserkennung.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Auf dieses Topologie-Thema bin auch schon gestoßen. Leider habe ich mir damals zu wenig Gedanken über dieses Problem gemacht. Aktuell ist ein Switch von Phoenix Contact (Profinet tauglich) eingebaut und von dort gehen die Verbindungsleitungen zu den einzelnen Busknoten. Somit erkenne ich mit einem Online/Offline Vergleich auch nicht mehr, welches Gerät mit welchem Port des anderen Gerätes verbunden ist.

Gibt es noch andere Möglichkeiten?
 
bist du per VPN auf einem Rechner an der anlage oder direkt auf der CPU?
Wenn da ein Rechner steht dann das S7-1200 Tauftool oder Primary Setup Tool nstallieren und taufen.
 
Zurück