Hallo SPS-Gemeinde

ich versuche sei gestern ein I-Device einzurichten.

Ich habe eine 315 für die Steuerung und eine F-CPU für die Sicherheit.
Im Hardwaremanager der F-CPU ist als dez. Peripherie eine IM151-3 PN HF.

Die I/Os der IM 151.3PN HF möchte ich nun in RT in der 315 nutzen. Das wollte ich mit I-Device realisieren, bin aber gescheitet.

Ich habe alles nach Handbuch gemacht, aber es klappt nicht.

Nach Anlegen des I-Device in der FCPU und übertragen der Hardware blinken meine roten LEDs :sad:

Ich habe eine GSD-erstellt und das I-Devise im Hardwaremanager der 315 angelegt und übertragen.
Leider kommen IOs nicht durch.

Gibt es irgendwo ein Beispielprojekt oder ähnliches ??
Oder habt ihr einen heißen Tipp für mich, was man leicht falsch machen kann ?

Vielen Dank
Gruß
Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

danke für die schnelle Antwort.

Ich habe inzwischen gelesen, dass Namen zugewiesen werden müssen. Mir hat es sich aber noch nicht erschlossen, wo ich welchen Namen wie eintragen muss.

Gruß
Frank
 
die namen die du im HWConfig vergeben hast müssen an den Teilnehmern eingestellt sein.
Bei den CPU's ist das der an den PN Schnittstelle hinterlegte Gerätename und bei der IM der Name den das Gerät in HWConfig hat.

Wenn Du bei Deiner IM151.3 HF auf FW V7 hochrüsten kannst würde ich für den Fall eher "Shared Device" statt "I-Device" einsetzen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Christoph,

die Namen scheinen zu passen, ich habe in der HWKonfig der F-CPU unter Zielsystem=> Ethernet => Gerätenamen prüfen die Namen überprüft, dort finde ich nur den Namen der dez. Peripherie.
Aber der ist identisch mit dem der HWKonfig

Die IM151-3 PN HF hat die Version V7.0.5

Wie funktioniert das "Shared Device" ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

bei shared Device kannst du die IM151 quasi von 2 PN Controllern direkt ansteueren, die einzelnen Slots der IM können der jeweiligen PLC zugeordnet werden.
Vorteil wäre das dies dann ein direkter IO Zugriff wäre und du die Daten nicht über das I-Device schaufeln und im Program der F-CPU umkopieren musst.
Wenn du in HWConfig auf die IM einen Doppelklick macht dann gibt es oben einen Reiter "Zugriff" , dort stellst du ein welcher Slot von der CPU verwendet wird an der die IM momentan hängt.
Jetzt einen Slot auf "--" setzen und mit OK beenden.
Dann die IM kopieren und an der anderen CPU als "shared einfügen".

Zu der I-Device Projektierung:
Schau mal auf den Namen der GSD an der 315. Ist der in HWConfig identisch zu dem Gerätenamen der PN Schnittstelle der F-CPU?

Gruß
Christoph
 
Hallo Christoph

ich habe Shared Device versucht, und bin wohl auch gescheitert :confused:

Ich habe folgendes gemacht:

bei der IM131-3PNHF auf "Zugriff" und alle IOs mit "---" vorgewählt, die ich von der 315 bearbeiten möchte. Gespeichert und in F-CPU übertragen. Alles gut keine roten LEDs blinken.

IM kopiert und in HWKonfig der 315 als Shered eingefügt. Ich kann sehen, auf welche IOs ich Zugriff habe. Die IO-Nummern habe sich geändert, wurden automatisch auf den ersten freien IO-Bereich der 315 gestellt.
Gespeichert und übertragen.
VAT erzeugt, sehe aber keine Eingänge die schon provisorisch belegt sind.

was mach ich nun schon wieder falsch .....

Wenn ich mit der HWKonfig online gehe ist ein roter Strich oben links durch die Shared Device Baugruppe "Baugruppe nicht vorhanden" . Unter Ethernet => Name überprüfen schein alles OK.



Gruß
Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich mit der HWKonfig online gehe ist ein roter Strich oben links durch die Shared Device Baugruppe "Baugruppe nicht vorhanden" . Unter Ethernet => Name überprüfen schein alles OK.
 
Du schaust jetzt in der HWConfig der 315 oder?
Wie ist den dein genauer Aufbau, hängen außer den beiden CPU's und der IM noch weitere Sachen in dem Netz?

Scheinbar ist ja die Verbindung zwischen 315 und der F-CPU ein Problem, das würde auch durch die Sache mit dem I-Device unterstützt.
 
Hallo Christoph,

ich habe heute morgen das Netzwerkkabel der IM auf von meinen Switch direkt auf die F-CPU gesteckt. Dieses schien nun der Fehler zu sein. Ich habe das Netzwerkkabel wieder zurück auf das Switch gesteckt, da gingen beide CPUs auf Stopp, nach Neustart war alles gut.

Ich danke für deine tolle Hilfe und wünsche die ein schönes WE

Viele Grüße von Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph,

eine Nachfrage zum Verständnis habe ich noch, auf die IOs, die ich mit "---" markiert habe, kann ich nun von der F-CPU nicht mehr zugreifen, oder ?
Andererseits könnte ich bei einer weiteres CPU die IM als Shared kopieren und dann von beiden aus auf die IOs zugreifen ?

Gruß
Frank
 
Hi,

richtig die I/O's die du einer CPU Zugewiesen hast sind für die andere CPU nicht mehr sichtbar.
Ein Shared Device kann glaube ich nur mit 2 Controllern zusammen arbeiten, ich habe aber auch noch nie mit mehr gearbeitet.
Müsste man wohl ausprobieren.
 
I Device Topologie Verwendung

Hallo Zusammen,

ich habe ein Problem mit dem Verständins zum angehängtem Handbuch von Siemens.
Bezeichnet Siemens als Port bei einem I Device eine Profinetschnittstelle oder nur einen Anschluss.

Beispiel: 315 CPU mit einer Profinetschnittstelle und 2 Ports.

Kann ich diese CPU dann in die Topologie als I Device mit zwei Ports einbinden, oder muss ich, da ich nur eine Profinetschnittstelle besitzte verfahren, wie mit einem Port?

Danke schon mal für Eure, wahrscheinlich sehr kurzen Antworten.
 