Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Alternative für einseitigen Datenaustausch per Profinet. Zurzeit per S7-Verbindungen.

  1. #1
    Registriert seit
    10.03.2014
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    wir haben ein Profinet Netz Aufgebaut, wo ein großer Teil unserer Anlagen mit dran hängt. Ziel ist es von den Anlagen einzelne Daten abzufragen z.B. Sammelstörung, Chargenerfassung oder ähnliches.

    Zurzeit ist es so gelöst, dass die Daten per einseitiger S7-Verbindung und den Bausteinen GET/PUT geholt werden. Es gibt also eine zentrale Master CPU die die Daten holt.

    Funktioniert soweit auch gut, aber die Begrenzung der S7-Verbindungen auf der CPU (zurzeit IM151-8F mit max. 10Verbindungen) sind stark Begrenzt und macht uns jetzt zu schaffen.

    Gibt es eine Alternative Möglichkeit die Daten auszutauschen?
    Zitieren Zitieren Alternative für einseitigen Datenaustausch per Profinet. Zurzeit per S7-Verbindungen.  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Vielleicht ist i-Device eine Möglichkeit?

    Gruß
    Dieter

  3. #3
    Registriert seit
    09.10.2012
    Beiträge
    179
    Danke
    7
    Erhielt 16 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    oder eine S7 CPU als Datenkonzentrator. z. B von uns CC300 mit 16 Verbindungen für 350,- .
    Programmiert in Step7 oder TIA.
    Viele Grüße / best regards
    Stefan vom Support

    INSEVIS GmbH

Ähnliche Themen

  1. Profinet. Verbindungen, Routing
    Von volker im Forum Feldbusse
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.11.2013, 20:09
  2. Step 7 einfacher Datenaustausch von zwei S7 CPU über Profinet
    Von SPS_79 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.10.2013, 08:25
  3. Step 7 Datenaustausch über profinet SFC14 und SFC15
    Von daudel im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.2013, 19:27
  4. Datenaustausch Ethernet/Profinet CPU 300
    Von Heizerfraktion im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 21:38
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 11:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •