Namenszuweisung nach Power-ON am scalance nicht mehr richtig

m²+m³

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hoffe jemand kennt mein Problem und vielleicht gibt es grosse Geister die mir helfen können.
Ich habe diverse Maschinen die problemlos in ihrem Profinet funktionieren. (Umrichter-Businseln-Hmi (SEW und Siemens))..Wenn diese am Firmennetzwerk ist das meistens auch kein Problem. Das Problem kommt dann Zustande, wenn jemand aus welchem Grund auch immer, den Hauptschalter aus und wieder einschaltet.
Dann passiert folgendes: Profinetfehler (BF2) auf der CPU und ein gestörter SCALANCE. Am Scalance ist dann die Namenszuweisung geändert und die MAC-Adresse hängt hinten dran, und das ganze sooft der Hauptschalter aus war.??????????:confused::confused::confused::confused:

H I L F E
 
Hallo,

dein Problem kann sein das ein falscher Name auf C-Plug gespeichert ist. Diese Einstellung würde ich überprüfen.

Denkbar wäre auch das du Topologie projektiert hast und das Feature "Gerätetausch ohne Wechselmedium". Sollte das dein Problem sein überprüfe ob an dem projektierten Port auch das entsprechende Endgerät sitzt.

Schaden kann es auch nicht wenn die aktuelle Firmware drauf ist.

Hilft das nicht wären einige Informationen ganz hilfreich:
- Diagnosepuffer der CPU
- Screenshot der Fehlermeldung
- Fehlermeldung des Scalance über das WBM

Viel Glück
 