Guten Tag,
folgendes Problem ich möchte über ein CAT6 Kabel, Ethernet TX (Variante
mit 2 benutzten Aderpaaren) sowie einen CAN-Bus(DeviceNet) übertragen.

Aus einer parallel verlaufenden Steuerleitung kann ich gegebenenfalls 2 Adern 1mm² nutzen.
Da ich Leider nicht einfach ein neues Kabel ziehen kann muss ich
entweder das Kabel doppelt nutzen oder mit Buskopplern arbeiten.
Verbinden soll das Kabel eine Steuerung mit Ethernet Anschluss sowie
DeviceNet Anschluss und einen PC(Ethernet) und Sensoren und Aktoren
(DeviceNet.)

Anschaulich:
[Steuerung]---------(-CAT6-ca.10m-)--------┬--[PC]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .└-[Sensoren Aktoren]

Meine Fragen:
Wie kann ich das Kabel doppelt nutzen?
Wie ist das mit der Spannungsversorgung für den Bus?
Inwieweit stören sich die Signale?
Und natürlich, ist das zulässig?

Ich hoffe Ihr könnt mir mit der Geschichte ein wenig weiterhelfen.

Vielen dank schon einmal für die Hilfe
das Jenseblümchen
 
Es gibt nur ganz wenige Kabel, die für DeviceNet zulässig sind, und ein paar Adern von einem CAT6-Kabel gehört da nicht dazu! Bei einem richtigen DeviceNet-Kabel haben die Bus-Spannungsversorgungsadern einen größeren Querschnitt und sind auch geschirmt. Sieht man z.B. in der Kurzanleitung auf Seite 4 CAT_KA_DeviceNet_CS1_A4 unter
[h=5]Folder: /downloads/9.Local Material/German/Kurzanleitungen/alt/ im Download-Bereich von www.myomron.com[/h]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort.

So wie ich, das jetzt verstehe, muss um DeviceNet zu haben zwingend ein bestimmter Kabel Typen verwenden. :(

Falls ich nur den CAN-Bus nutzen will kann ich jedoch andere Typen verwenden und die 24V auch über eine andere Leitung schicken.
"Laut Aussage der ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) können die Kabeltreiber kaputt gehen, wenn Signale auf der Busleitung anliegen, an dem Modul aber keine Spannungsversorgung anliegt." Omron Kurzanleitung

Sobald ich dies verhindere sollte ich DeviceNet Komponenten verwenden können, oder?


Der CAN-Bus fordert 120Ω Wellenwiderstand leider hat das CAT6 Kabel 100Ω Wellenwiderstand. Somit ist die frage ob das Signal trotzdem auf dem CAT6 Kabel übertragen werden kann?

Alternativ Lösung ist für mich das DeviceNet Signal mittels Buskoppler auf das Ethernet Signal zu wandeln und vor der Steuerung dieses zurück in ein DeviceNet Signal zu wandeln.


@ Hans-Ludwig Ich bin Schüchtern und Telefoniere ungern ;)