Hallo zusammen,
wenn ich eine CPU 315-2PN/DP nehme und eine Schnittstelle über einen Port von der CPU mittels Modbus realisiere, was geschieht mit dem anderen Port von der CPU? Ist dieser auch vom Modbus Protokoll betroffen? Dies ist füür mich nicht ganz klar.

Vielen Dank im Voraus.

MFG
 
Die Ports sind als Switch zu betrachten. Sie sind also beide immer von allem betroffen was du über die Schnittstelle bearbeitest.
Man kann aber natürlich mischen. Du kannst gleichzeitig zu Modbus auch PN und S7-Verbindungen laufen lassen.

mfg René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

nach meinen Erfahrungen:
ankommende und ausgehende Verbindungen sind in Summe bis zur spezifizierten Anzahl der Verbindungen (für den jeweiligen CPU-Typ)
möglich. Welches Protokoll man dabei auf den Verbindungen fährt, ist egal.
Die PN- Schnittstellen der CPUs können auf einer Verbindung etwa alle 2ms ein Telegramm verarbeiten und beantworten, das bis zur maximalen PDU- Grösse
gross sein darf. Damit kann man ~700kByte/s übertragen.
Das geht aber nur auf der integrierten Schnittstelle der CPUs -PN, nicht auf einem CP343-1.

mfg
Erdmann
 