    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,
    wenn ich eine CPU 315-2PN/DP nehme und eine Schnittstelle über einen Port von der CPU mittels Modbus realisiere, was geschieht mit dem anderen Port von der CPU? Ist dieser auch vom Modbus Protokoll betroffen? Dies ist füür mich nicht ganz klar.

    Vielen Dank im Voraus.

    MFG
    Zitieren Zitieren 315-2PN/DP CPU über Modbus TCP  

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Techniker1907 für den nützlichen Beitrag:

    rnoserriley (25.04.2014)

  3. #2
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.636
    Danke
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge

    Standard

    Die Ports sind als Switch zu betrachten. Sie sind also beide immer von allem betroffen was du über die Schnittstelle bearbeitest.
    Man kann aber natürlich mischen. Du kannst gleichzeitig zu Modbus auch PN und S7-Verbindungen laufen lassen.

    mfg René

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:

    rnoserriley (25.04.2014)

  5. #3
    Registriert seit
    24.03.2010
    Beiträge
    126
    Danke
    3
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    nach meinen Erfahrungen:
    ankommende und ausgehende Verbindungen sind in Summe bis zur spezifizierten Anzahl der Verbindungen (für den jeweiligen CPU-Typ)
    möglich. Welches Protokoll man dabei auf den Verbindungen fährt, ist egal.
    Die PN- Schnittstellen der CPUs können auf einer Verbindung etwa alle 2ms ein Telegramm verarbeiten und beantworten, das bis zur maximalen PDU- Grösse
    gross sein darf. Damit kann man ~700kByte/s übertragen.
    Das geht aber nur auf der integrierten Schnittstelle der CPUs -PN, nicht auf einem CP343-1.

    mfg
    Erdmann

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu erdmann für den nützlichen Beitrag:

    rnoserriley (25.04.2014)

Ähnliche Themen

  1. Cpu 315f 2pn/dp / Cpu 315 2pn/dp / Sm321 / Fm 350
    Von Jookel im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 15:08
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.01.2013, 20:04
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.08.2012, 13:35
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 13:43
  5. Janitza UMG604 per Modbus TCP an 317-2PN-DP
    Von Fl0Bru im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 12:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •