    Hi,

    hab wohl echt grad einen Knoten im Hirn. (muss an der Sonne liegen! ich hab hier zu viele Fenster! )
    Eigentlich geht es doch nur um Profibus, um Daten hin und her geschiebe und dennoch habe ich hier meine Zweifel, dass das so funktioniert wie man es sich vorstellt.

    Ist es ok wenn man den FC1 DP_Send mehrmals im Programm verwendet?
    Gilt hier "nur ein FC1 je CP" ?

    Kann ich z.B. Daten A, dann Daten B und dann Daten C versenden?

    Oder währe es besser die ganzen Daten einfach (quick and dirty) auf einen FC1 zu schmeissen?
    Noch lässt sich alles ganz einfach umschreiben.
    Würde letzteres eigentlich auch viel lieber machen nur irgendwie sieht dass dann so unübersichtlich aus.
    Zitieren Zitieren FC1 DP_Send mehrmals?  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Die Frage stellt sich nicht, du MUSST einen FC1 je CP verwenden, da du damit immer das Prozessabbild der daran angeschlossenen Slaves beschreibst.
    Wenn du einen DB herrichtest mit einem Struct EIN bzw. Aus ist das auch gar nicht Quick and Dirty ...

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    Turumbar (01.08.2014)

  4. #3
    Turumbar ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.10.2010
    Ort
    Wehrheim
    Beiträge
    23
    Danke
    7
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Alles klar,

    vielen Dank. Der Knoten ist geplatzt

    bis dann,
    Max.

Ähnliche Themen

  1. CP342-5 und DP_SEND
    Von MSP im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 22:44
  2. Frage zu CP-342-5 (DP_Send und DP_Receive)
    Von diabolo150973 im Forum Feldbusse
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 08:52
  3. CP342-5 DP_SEND und DP_RECV.
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 08:16
  4. Profibus Fehler DP_Send/Recv
    Von Buchholz im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 08:49
  5. FC1 und FC2
    Von Kojote im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 13:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •