    Hallo Zusammen,
    habe eine kurze Frage.
    Momentan kommunizieren 4 FUs in Serie über Can-Bus mit der Steuerung.
    Ist es möglich ohne Änderungen in der Software vorzunehemen, die Reihenfolge der FUs zu ändern?
    z.B. so:
    Ist Zustand -- SPS==>FU1==>FU2==>FU3==>FU4==>Abschlusswiderstand
    Soll Zustand-- SPS==>FU2==>FU3==>FU1==>FU4==>Abschlusswiderstand
    Zitieren Zitieren Can-Bus Reihenfolge der Teilnehmer  

  2. #2
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard

    .
    Kannst du mal genaueres über deine HW sagen ?
    kind regards
    SoftMachine

  3. #3
    Registriert seit
    18.09.2014
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    CAN Bus Reihenfolge der FUs zu ändern?
    Das ist kein Problem, solange die beiden Abschlußwiderstände jeweils an den Leitungsenden verbleiben.
    Die Knotenadressierung geschieht über die Node-ID, die den jeweiligen Teilnehnehmern bei Inbetriebnahme des Netzwerkes fest zugewiesen wurden.
    Auch wenn die Verkabelung jeweils "durch" die Knoten geht, so wird das Signal dort nur durchgeschlieft. Es gibt also keine positionsabhängige Adressierung.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Wichtel für den nützlichen Beitrag:

    sps_anfaenger (18.09.2014)

  5. #4
    sps_anfaenger ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.10.2012
    Beiträge
    28
    Danke
    7
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ja, ich habe B&R Panel SPS mit einem Can-Bus Kommunikationsmodul und und 4 Lenze FU.

  6. #5
    sps_anfaenger ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.10.2012
    Beiträge
    28
    Danke
    7
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Wichtel Beitrag anzeigen
    CAN Bus Reihenfolge der FUs zu ändern?
    Das ist kein Problem, solange die beiden Abschlußwiderstände jeweils an den Leitungsenden verbleiben.
    Die Knotenadressierung geschieht über die Node-ID, die den jeweiligen Teilnehnehmern bei Inbetriebnahme des Netzwerkes fest zugewiesen wurden.
    Auch wenn die Verkabelung jeweils "durch" die Knoten geht, so wird das Signal dort nur durchgeschlieft. Es gibt also keine positionsabhängige Adressierung.
    Danke, das wollte ich hören

Ähnliche Themen

  1. Profi Bus Teilnehmer
    Von DragoSPS im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 14:49
  2. Can-Bus Teilnehmer tauschen
    Von Jesch im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 08:52
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 12:38
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 09:33
  5. ASI-Bus Teilnehmer
    Von agn im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 13:50

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •