    3 MBit/s sollten reichen. Zur Profibusdiagnose würde ich noch den FC125/FB125 von Siemens empfehlen (Bsp. wird von Siemens mitgeliefert). Such mal bei Siemens unter DP_DIA. (Oder auf meiner HP)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  2. #12
    Inbetriebnehmer Gast

    Standard

    Hallo !
    Obwohl es immer darauf ankommt, wie schnell deine Hardware überhaupt kann: Wenn du eine 1A Verdrahtung hinlegst (getrennt von Leistungskabeln, Hochfrequenzen geschirmt, min.Radius 50mm nicht unterschreiten (Wellenwiderstand) etc. pp) kannst du die vollen 12Mbits fahren. Aus Erfahrung fahre ich aber immer die unempfindlicheren 1,5 Mbits (dann darf er auch schon 200m lang sein).
    Gruss
    CB
    Zitieren Zitieren Profibus Geschwindigkeit  

  3. #13
    Avatar von riesermauf
    riesermauf ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.09.2004
    Ort
    TRIEBEN
    Beiträge
    150
    Danke
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Hallo

    beim speichern und übersetzen im Hardwaremanager wird ein FB 49
    erzeugt, was soll man da alles einstellen (oben angeführte OB's hab ich erzeugt).

    Manfred

  4. #14
    Avatar von riesermauf
    riesermauf ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.09.2004
    Ort
    TRIEBEN
    Beiträge
    150
    Danke
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Hallo
    wie kann ich überprüfen ob ein Profibusteilnehmer ausgefallen ist, d.h. ich
    möchte wenn z.B. Busteilnehmer 11 ausfällt, das da ein Merker gesetzt wird und ich eine Störung ausgeben kann. Kann das der FB125 von Siemens.
    Bitte um Hilfe.

    M.f.G.
    Manfred

  5. #15
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von riesermauf
    Hallo
    wie kann ich überprüfen ob ein Profibusteilnehmer ausgefallen ist, d.h. ich
    möchte wenn z.B. Busteilnehmer 11 ausfällt, das da ein Merker gesetzt wird und ich eine Störung ausgeben kann. Kann das der FB125 von Siemens.
    Bitte um Hilfe.
    Wenn es nur darum geht den Ausfall bzw. eine Sammelstörung des Slaves auszuwerten würde ich dir den FC125 von Siemens empfehlen.

    Der FB125 kann noch einiges mehr aus dem Diagnosepacket des Slaves lesen.
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  6. #16
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.849
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    im instanz-db werden bei ausfall entsprechende bits gesetzt.

    lad dir mal die datei dp-diag.xls von meiner hp. unter sps/s7
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Bitte um hilfe für mein Projekt
    Von Dominique Wiemann im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.08.2011, 10:58
  2. Wie binde ich mein TP im Profibus ein?
    Von siqo im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 14:09
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 23:22
  4. Hilfe, kann mein Projekt nicht mehr öffnen
    Von chris_sch im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 09:49
  5. Profibus Projekt
    Von Simaticer im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 12:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •