    Hallo Zusammen,
    ich suche für meine Firma einen Profinet-Tester, da dies bei den Feldbussen nun verstärkt zum Einsatz kommt.
    Dieser Tester (Gerät) sollte natürlich einfach in der Bedienung und Handhabung sein. Im Internet konnte ich bisher keine Erfahrungsberichte finden.

    Deswegen, kann mir jemand ein Gerät empfehlen? Danke.
    Zitieren Zitieren Profinet-Tester - Suche nach einem Gerätetipp!  

  2. #2
    Registriert seit
    04.08.2011
    Beiträge
    77
    Danke
    2
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Schau mal hier rein:
    http://www.indu-sol.com/

    Ich hab zwar die Geräte noch nicht eingesetzt, aber ich habe dort eine Profinetschulung gemacht.

  3. #3
    Registriert seit
    28.03.2012
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    116
    Danke
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Was genau willst du testen? Für Kommunikationsanalyse ist mein aktueller Favorit: Wireshark + Kunbus TAP-2100. Funktioniert nicht nur für PROFINET.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.

  4. #4
    Registriert seit
    25.05.2011
    Ort
    Holzgerlingen
    Beiträge
    99
    Danke
    7
    Erhielt 19 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    --------------------------------------
    Geändert von Hans-Ludwig (29.09.2014 um 14:49 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    29.04.2008
    Beiträge
    159
    Danke
    171
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Hans-Ludwig Beitrag anzeigen
    Hallo Baui,

    1.) verwenden wir einen Kabelzertifizierer
    2.) schauen wir in die Switche nach Telegrammfehler. Wenn wir solche finden schauen wir mit dem Tap dazwischen und suchen nach der Ursache.
    3.) betrachten die Schirmströme und die Störungen auf der 24 V Versorgung der Slaves.
    4.) betrachten wir den Jitter, Anteil der Bürotelegramme mit Wireshark + TAP und 3 unterschiedlichen Softwarepaketen.
    5.) gehen wir mit einer Checkliste über die Anlage.
    6.) treten besondere Effekte auf, so schauen wir uns auch die Elektronik der Slaves an.
    Das Wissen zur Selbsthilfe vermitteln wir in einem Kurs.
    Hans-Ludwig
    http://www.i-v-g.de/
    Hm, neulich wurde ein ähnlicher Beitrag zur Erfassung von Daten aus der SPS von Volker wegen Schleichwerbung gelöscht

  6. #6
    Registriert seit
    15.09.2014
    Ort
    Schmölln
    Beiträge
    35
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Baui,

    welche Art von PROFINET Test möchtest Du denn gerne tun?
    Generell muss mann zwischen logischer und physikalischer Bewertung unterscheiden.

Ähnliche Themen

  1. Step 7 ProfiNET Adresse einem neuen Teilnehmer zuweisen
    Von SY50 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.06.2014, 15:19
  2. CAN-Bus Tester
    Von heydens im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 12:42
  3. bin auf der Suche nach einem Abeitskollegen
    Von rumgemeckerer im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 16:28
  4. Suche nach einem geeigneten Störmeldesystem
    Von Martin Glarner im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 16:50
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 17:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •