Hallo,
ich darf heute an einer Anlage arbeiten die Jahre lang schon ohne Probleme lief.
Mein derzeitiges Problem ist aber das mein Istwert von einem Umrichter nicht mehr auf meiner SPS ankommt.
Das Statuswort des Umrichters wird aber noch gesendet und kommt auch richtig an.
Zu meiner Anlage ich habe ein Emerson Control Technique Umrichter mit einem UD74 Modul.
Dieses ist auch soweit ich es sehen kann richtig Parametriert.
IBS s7 300 DSC-T ist mein InterbusMaster (mit Display)
Wenn ich mir jetzt auf meinem IBS Master das Eingangswort ansehe sehe ich folgendes.
EW 28 = Statuswort = 0005 // also kommen hier schonmal Werte
EW 30 = Istdrehzahl = 0000 // hier passiert nichts!
Mein EW 28 kommt auch richtig auf der sps an
Jetzt habe ich mir gedacht vielleicht ist die Länge des Teilnehmers falsch parametriert.
Leider verstehe ich den Zusammenhang zwischen Eingangswort Teilnehmer und Startadresse nicht...
Ich habe hier vor Ort nur das Display .. Software ist nicht vorhanden
ich darf heute an einer Anlage arbeiten die Jahre lang schon ohne Probleme lief.
Mein derzeitiges Problem ist aber das mein Istwert von einem Umrichter nicht mehr auf meiner SPS ankommt.
Das Statuswort des Umrichters wird aber noch gesendet und kommt auch richtig an.
Zu meiner Anlage ich habe ein Emerson Control Technique Umrichter mit einem UD74 Modul.
Dieses ist auch soweit ich es sehen kann richtig Parametriert.
IBS s7 300 DSC-T ist mein InterbusMaster (mit Display)
Wenn ich mir jetzt auf meinem IBS Master das Eingangswort ansehe sehe ich folgendes.
EW 28 = Statuswort = 0005 // also kommen hier schonmal Werte
EW 30 = Istdrehzahl = 0000 // hier passiert nichts!
Mein EW 28 kommt auch richtig auf der sps an
Jetzt habe ich mir gedacht vielleicht ist die Länge des Teilnehmers falsch parametriert.
Leider verstehe ich den Zusammenhang zwischen Eingangswort Teilnehmer und Startadresse nicht...
Ich habe hier vor Ort nur das Display .. Software ist nicht vorhanden