Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Profibusmessgeräte

  1. #1
    Registriert seit
    30.10.2012
    Beiträge
    31
    Danke
    17
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    wir haben in unserer Firma eine ältere Anlage mit ca. 35 Profibusteilnehmern.
    Diese macht uns regelmäßig Busprobleme. daher würden wir uns gerne ein Profibusmessgerät kaufen.
    Im Internet finde ich Geräte von ein paar Hundert Euro (Siemens) bis mehreren tausend Euro (Fa. Softing).
    Meine Frage an euch: Habt ihr Erfahrungen mit solchen Geräten, lohnt sich ein sehr teures Gerät gegenüber ein
    günstiges. Vielleicht könnt ihr mir das ein oder andere Gerät empfehlen.

    Gruß

    Jürgen
    Zitieren Zitieren Profibusmessgeräte  

  2. #2
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.458 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    die Frage ist für mich auch immer, ob es denn genügend
    Know How im Haus gibt, um die Werte und Ergebnisse
    einer umfassenden Messung richtig zu interpretieren.

    Wenn es dann Richtung EMV geht wird es schwierig.

    Andererseits findest Du gängige Fehler wie Kabel-
    brüche relativ leicht mit einfachen Mitteln wie dem
    Quicktester von IVG: Gibt bei einem Telegrammfehler
    ein digitales Signal, das Du auf eine Hupe oder einen
    digitalen Eingang legen kannst:

    http://www.youtube.com/watch?v=C1S_3...qwjOT3Q4vjrGpg

    http://www.i-v-g.de
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  3. #3
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von jürgen g Beitrag anzeigen
    Hallo,
    wir haben in unserer Firma eine ältere Anlage mit ca. 35 Profibusteilnehmern.
    Diese macht uns regelmäßig Busprobleme. daher würden wir uns gerne ein Profibusmessgerät kaufen.
    Im Internet finde ich Geräte von ein paar Hundert Euro (Siemens) bis mehreren tausend Euro (Fa. Softing).
    Meine Frage an euch: Habt ihr Erfahrungen mit solchen Geräten, lohnt sich ein sehr teures Gerät gegenüber ein
    günstiges. Vielleicht könnt ihr mir das ein oder andere Gerät empfehlen.

    Gruß

    Jürgen

    Meine Erfahrung sagt : Tausche alle Kabel und Stecker aus und der Profibus rennt wieder wie doll. Grade bei älteren Anlagen behebst du einen Fehler und morgen kommt der nächste. Da nützen Dir auch die besten Messgeräte nix. Ich hoffe ihr habt min. einen Repeater in dem Profibusstrang. Wenn nicht würde ich da erstmal einen nachrüsten
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  4. #4
    Registriert seit
    11.02.2009
    Ort
    01968 Brieske
    Beiträge
    105
    Danke
    25
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Moin,
    bei mir ist die Sittuation, das ich an die Anlagen leider nur alle 5 Woche (Großstillstand) für ein paar Stunden ran komme. Deswegen schaffen ich das meistens nicht in der Zeit mich auch noch um die Bus-Probleme zu kümmern.

    Ich habe gute Erfahrungen mit www.indu-sol.com gemacht.


    MfG Dirk
    
    >>> Bestandsschutz gibt es nicht - allenfalls ein: "Nichtvorhandensein einer Anpassungspflicht" <<<

  5. #5
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.622
    Danke
    377
    Erhielt 799 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Anstatt kaufen, kann man auch leihen.
    Haben wir mit Profitrace gemacht.
    Damit haben wir sofort ein Erdungsproblem gefunden.


    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    Meine Erfahrung sagt : Tausche alle Kabel und Stecker aus und der Profibus rennt wieder wie doll.
    Für die Kabel, genügt es nicht das man die Enden kappt und wieder in die (neuen) Stecker terminiert ?

    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    Ich hoffe ihr habt min. einen Repeater in dem Profibusstrang.
    +1
    Max 32 Stationen pro Segment.
    Jesper M. Pedersen

  6. #6
    Registriert seit
    08.06.2011
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @Lipperlandstern

    Wie oft machst du dass, bis du dann den möglichen Fehler (kaputtes Gerät, Erdungsproblem, ...) wirklich suchst?

    Ganz ehrlich aber das funktioniert sicher bei den Fehlern bei denen das Problem im Stecker oder am Kabel selbst liegt. Wobei auch das bezweifle ich wenn man den gleichen Montagefehler wieder und wieder macht oder die Stecker verwendet, die schon seit Jahren im Lager liegen weil die damals günstig waren.

    Mit einem vernünftigen Messgerät und ein wenig Übung und Wissen über den Bus hast du den Fehler schneller gefunden und dann beseitigt als wenn du pauschal alles austauscht.

    Freust dich ja sicher auch wenn der KFZ-Werkstattmeister nicht den ganzen Antriebsstrang deines Autos tauscht nur weil du vorne rechts nen Platten hast.

    Gruß
    Heili
    Geändert von Heili (05.11.2014 um 14:45 Uhr)

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •