Fraglicher Kommunikationsweg !

SimonGrabler

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
meine Frage ist folgende, besteht die Möglichkeit, dass ich eine Siemens CPU 315 DP mit einem Profibuskoppler über MPI verbinde. Der Profibuskoppler wird über LWL mit einem Siemens Switch Scalance X204-2 verbunden und an den Scalance wir über LAN ein Touchpanel angeschlossen. Meine Frage, kann ich eine Kommunikation zwischen SPS und Touchpanel herstellen?

Mfg

Simon
 
???

Du verbindest die MPI-Schnittstelle der CPU mit einem DP/DP-Koppler. Vom DP/DP-Koppler gehst du über LWL zum Scalance und von da auf ein Panel....

Das ist mehr als fraglich. Wieso möchtest du den Zauber überhaupt veranstalten? Funktionieren wirds so sicher nicht.
 
dass ich eine Siemens CPU 315 DP mit einem Profibuskoppler über MPI verbinde

315 2-DP hat Profibus! und du willst die mit MPI an einen Profibuskoppler anbinden?

Unabhängig vom MPI-Bus, irgendwann muss das DP-Protokoll in Ethernet "gewandelt" werden. IE/PB-Link


Oder S7-LAN Adapter.
 
Kleine Korrektur, ich verbinde die SPS über Profibus mit einem Profibus OLM, der über einen LWL Abgang verfügt. Es ist mir klar, dass ich die Kommunikation einfacher gestalten könnte, jedoch sind die Geräte vorhanden und ich möchte mir keine neuen Komponenten kaufen. Das Touchpanel hat einen RJ-45 Anschschluss und meine SPS ist leider nicht Profinet fähig. Der OLM hat einen LWL Abgang über den ich eine Verbindung zum Switch herstellen könnte, der widerrum Verbindung mit dem Panel hat. Das ganze ist umständlich, aber es wär für mich die kostengünstigste Lösung. Ist es möglich?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

der LWL Abgang ist aber kein Ethernet LWL, selbst wenn der Anschluß physikalisch der gleiche ist!
Was du brauchst ist ein Netzwerkübergang von Profibus auf Ethernet, sprich einen Buskoppler.
Wenn du keinen hast dann muss du den kaufen, geht nicht anders.

Was für ein Panel hast du eigentlich und mit welcher SW willst du das ganze projektieren?

Gruß
Christoph
 
Der DP/DP-Koppler ist wohl ein Missverständnis... das Touchpanel kann nicht über einen DP/DP-Koppler mit der CPU kommunizieren, er ist völlig untauglich für die Aufgabe.

Was tut das LWL bei dem Problem? Ist das Touchpanel soweit entfernt von der SPS daß die Kommunikation über das Profibus-LWL-Kabel gehen muß? Dann würde ich auf der Touchpanel-Seite einen Ethernet/Profibus-Adapter wie S7-LAN nehmen. Sonst wahrscheinlich eher einen CP343-1 LEAN.

Harald
 