PROFIBUS GSD Editor V4.1 von PNO Germany>> Mrcex42.dll fehlt

subvexus

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen!
Habe grade versucht das o.g. Tool zu installieren.
..habs von hier.

Bekomme beim Installieren die Fehlermeldung, dass die Mrcex42.dll auf dem Computer fehlt.
Hat jemand von euch die dll ? Im Netz konnte ich nichts finden.
 
Zuletzt bearbeitet:
du bekommst beim starten den Fehler nicht beim Installieren!
die verlinkte exe ist kein Installprogram sondern das executable des Editors.
Für die Version V4.1 brauchte man allerdings noch ZusatzSW die auch bei dem Installprogram dabei war (MRC Extension Library), mit der Version V5.1 braucht man das nicht mehr.

Was willst du den genau machen mit dem Editor?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Christoph,
wollte für einen Slave, der im TIA keinem DP-Master zugewiesen ist, eine DSG erstellen.
Diese dann beim Master einbinden.
Oder ist es in TIAP möglich eine DSG mit meinen Transferbereichen des Slaves zu erstellen?

Kann man die MRC Extension Library irgendwo her bekommen, ohne PNO-Mitglied zu werden?
 
Hi,

ich glaube ich kapier nich ganz was du willst :)

Wenn Du einen PROFIBUS Slave hast dann gibt es dafür doch eine GSD die du im TIA Portal installieren kannst und dann dort einem Master zuweisen, was für ein Slave hast du ?
PROFIBUS GSD Files lassen sich prinzipell nicht im TIA/Step7 erzeugen das geht nur für PROFINET I-Devices (GSDML).

Eigentlich jeder Hersteller bietet für seine PROFIBUS Slaves die GSD Files an zum Download, diese musst du benutzen, da ja nicht nur die Transferbereiche eine Rolle spielen sondern auch solche Sachen wie Herstellerkennung, Revision und Firmware Versionen, Buseigenschaften , DPV Modi etc. das ganze wird ja dann auch gebraucht.

Also erklär ml etwas genauer was du machen willst, so ganz klar ist es mir noch nicht.

Gruß
Christoph
 
:)
cfg.gif
Ich habe hier einen Slave. Ein Master im separaten Projekt soll mit diesem Slave kommunizieren.
Dann benötigt doch der Master eine GSD des Slaves!?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ok jetzt habe ich es kapiert, sag doch gleich das du eine CM1242-5 als Slave benutzen möchtest :p

Die dazu passende GSD kannst du hier laden http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49852283

Du must dann in deinem anderen Projekt diese GSD einbinden und die Slots passend zu deiner Configuration machen.
Einfacher wäre das ganze aber wenn man es in einem Projekt macht, vorausgesetzt das andere projekt ist auch ein TIA Projekt :)

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben