Ein Kunde von uns wollte unbedingt RS485 haben und nun erwies es sich, dass die Leitungen neben Motorkabeln liegen. Das kann nicht gutgehen, weil die Störungen natürlich zu gross sind. Das die Leitungen vom RS485 nicht gegen Fiber getauscht werden können und auch ansonsten nicht zu tauschen sind (Kabelbündel), würde evtl. eine bessere Modulation helfen, dh. gibt es ein Modul, dass recht breitbandig digitale Signale modulieren kann, um die Übertragung störungsfreier zu machen?
 
Ein Kunde von uns wollte unbedingt RS485 haben und nun erwies es sich, dass die Leitungen neben Motorkabeln liegen.
Das kann nicht gutgehen, weil die Störungen natürlich zu gross sind.
RS485? Wovon (welche Anwendung) sprechen wir denn genau. Rs485-Profibus, oder etwas anderes?
Normalerweise muss man die RS-485-Kabel schon um nen Frequenzumrichter wickeln, damit man Probleme bekommt.
Von welchen Längen und Baudraten sprechen wir hier?

Macht wenig Sinn irgendwelche Verstärker-Geräte einzubauen, wenn es vielleicht von wo andres her kommt.

Sonst, RS485-Repeater?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

sind die Motorkabel, bzw. RS485 geschirmt verlegt worden und wenn ja, wurde der Schirm einseitig oder beidseitig aufgelegt?

Ohne Schirmung kein Schutz, das Differenzspannungssignal das bei RS 485 genutzt wird wiegelt leider nicht alles ab.
 
... aber wenn die RS485 es nicht schafft/schaffen sollte dann ist definitiv Kupfer der falsche Weg - dann hilft nur noch Licht (also Glasfaser) ...

Gruß
Larry
 
Nunja, ohne Schirm wirkt sich die Störquelle nunmal auf die Signalleitung direkt aus. Mit aktivem Schirm sieht das dann schon anders aus. Generell sollten alle Leitungen, Motorkabel wie Datenleitung geschirmt verlegt sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... aber wenn die RS485 es nicht schafft/schaffen sollte dann ist definitiv Kupfer der falsche Weg - dann hilft nur noch Licht

Eben ... Ich hatte schon RS485 neben ungeschirmten Schweißkabeln während der Testphase liegen und es gab keine Probleme.
Allerdings ist ein sehr guter Schirm UND ein richtiger Potentialausgleich erforderlich. Nimm mal eine Schirmstrommesszange und miss den Ausgleichstrom
 