    Hi

    Aufbau und in TIA projektierter Aufbau passen überein. ich habe auch nur CPU 315-2 PN/DP und eine ET200S IM151-3PN verbunden. Dann habe ich noch ein Netzteil, aber das war es.
    Diagnosestatus 315-2: Baugruppe vorhanden, fehlerhaft
    Diagnosestatus ET200S: Baugruppe vorhanden OK

    Loesche ich die ET200S aus dem Projekt und entferne die Verbindung. Hat die 315-2 keinen Fehler mehr.

    Gruß

    Gruß
    Jan

  2. #12
    xymoro ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.11.2010
    Beiträge
    29
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Der Aufbau stimmt überein. Es ist aktuell nur die 315-2 sowie die ET-200S im Netz.
    Der Diagnosestatus der ET200S sagt, das alles OK ist.
    Der Diagnosestatus der 315-2 sagt es ist ein Hardwarefehler vorhanden.

    Baue ich die ET200S ab und nehme diese auch aus der Hardwarekonfig, so habe ich keinen Hardwarefehler mehr auf der 315-2

  3. #13
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.035
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Sind den die Stände der Softwareversionen und MLFB-Nr in der Konfig und Aufbau indentisch?
    Ist an ET200s der seitliche Abschluß gesteckt?
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  4. #14
    xymoro ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.11.2010
    Beiträge
    29
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi

    Die Softwareversionen sind korrekt. Die MFLB-Nr. finde ich nicht.
    EInen seitlichen Abschluss habe ich nicht, wenn damit so etwas gemeint ist:
    https://mall.industry.siemens.com/ma...193-4JA00-2AA0

    Gruß

  5. #15
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.035
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Die MLFB-Nr sind die Bestell Nr. 6ES7-151 bla bla bla.

    Den seitlichen Abschluß brauchst du ohne den bekommst du die benannte Fehlermeldung.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    xymoro (14.02.2015)

  7. #16
    xymoro ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.11.2010
    Beiträge
    29
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mit dem seitlichen Abschluss, passt jetzt alles. Danke nochmal!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.11.2012, 11:21
  2. Busfehler
    Von Tommy1981 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 09:48
  3. Profinet HW Konfiguration (Busfehler)???
    Von olitheis im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 10:53
  4. Busfehler
    Von sushi7776 im Forum Feldbusse
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 16:47
  5. Busfehler
    Von Outrider im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.10.2004, 08:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •