mpi-verteiler ohne kommunikation

G

gast

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo an alle,
ich hab da ein ein etwas seltsames Problem, ich habe vor einiger Zeit einen MPI-Verteiler in eine bestehende Anlage eingefügt um über das PG den Status nachvollziehen zu können ( alles völlig problemlos) . Die Anlage besteht aus OP 27 und einem OP 27 welche eben über MPI kommunizieren. Als ich den Verteiler nun entfernte stellte ich fest , daß keine Kommunikation zwischen den Teilnehmern mehr stattfindet, statt dessen bringt das OP ständig einen hellen Bildschirm mit free BBRAm usw.
Was könnte bloß mein Problem sein?
gruß thomas
 
Was verstehst Du unter "MPI-Verteiler" ??? Ein Repeater ist das wohl nicht, oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi maxl,
es geht dabei um diesen MPI-Bus Verteiler: (Quelle: www.IBHSoftec.de)


"Der MPI®-/Profibus-Verteiler ermöglicht den Anschluß von bis zu 3 Geräten an ein
MPI®- oder Profibus-Netz.

Der MPI®-/Profibus-Verteiler hat eine 1,2 m lange Verbindungsleitung, welche direkt
auf die CPU-Buchse des Automatisierungsgerätes gesteckt werden kann, aber auch
an einer beliebigen anderen Stelle in einem MPI®-oder Profibus-Netz.

Im Gehäuse des MPI®-/Profibus-Verteilers befinden sich drei 9polige Sub D-Buchsen.
Zwei Buchsen ("PG" und "OP") auf der Oberseite des MPI®-/Profibus-Verteilers sind
zum Anschluß von Geräten vorgesehen.

Die 3. Buchse ("BUS") an der Vorderseite kann zur Weiterführung des MPI®-/Profibus-Netzes
verwendet werden, oder auch zum Anschluss eines dritten Gerätes.

Die Buchse "PG" hat als einzige Buchse die volle MPI®-Pinbelegung. Damit ist es an
dieser Buchse möglich über einen MPI®-Adapter ("SSW 7" oder "PC-Adapter") mit einer
Programmiersoftware den sogenannten "Direktbetrieb" zu nutzen. Für den Betrieb von
Profibus-Geräten hat diese Pinbelegung keine Bedeutung.

Durch den Schalter "BUS ON/OFF" können im MPI®-/Profibus-Verteiler Abschlusswiderstände
eingeschaltet werden. Gleichzeitig wird die Buchse "BUS" abgeschaltet. Somit ist der
Betrieb des MPI®-/Profibus-Verteilers am Ende eines Netzes oder die Inbetriebnahme eine Netzes segmentweise möglich.

Die Spannungsversorgung erhält der MPI®-/Profibus-Verteiler über die Verbindungsleitung
von der CPU. Sollten an der Anschlussstelle keine 24 V zur Verfügung stehen, dann ist
es möglich, die 24 V-Versorgung extern einzuspeisen. Der hierfür vorgesehene 24 V-Anschluss (grüner Stecker) ist verpolungssicher.

Hinweis:
Die Zuführung der Spannungsversorgung ist nur notwendig, wenn an den MPI®-/Profibus-
Verteiler Geräte angeschlossen werden, die eine Spannungsversorgung benötigen."

mit grüßen thomas
 
Sorry, ich kenne dieses Ding nicht!

Aber ich denke mal, dass dieser Verteiler als Repeater fungiert. Fehlt nun dieser Repeater, gelten die allgemeinen Richtlinien für MPI (Kabellänge usw., wurde im Forum schon behandelt)

mfg
Max
 
Zurück
Oben