    Hallo miteinander,

    Ich habe einen Anlagenumbau mit komplett neuer Steuerung.

    Zur Hardware: Siemens CPU 317T, sinamics CU 320 über Dp(Drive),
    und Sinamics G120C DP Drive's

    Die G120C sollten eigentlich mit an den DP(Drive), kann sie aber in der S7t config nicht erreichen. Über den normalen Profibus allerdings schon.
    Nun zu meiner Frage: Sind die G120C überhaupt fähig für den DP(Drive)?

    Danke im voraus für eure mühe.

    Gruß Manu
    Zitieren Zitieren Sinamics G120c Dp an Dp(Drive)  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ja die sind fähig auch am DP Drive zu arbeiten.
    Bist du mit dem PG auch am DP(DRIVE) oder an einer anderen Schnittstelle?
    Wenn das PG an einer anderen Schnittstelle angeschlossen ist dann funktioniert das nicht da die CPU317T kein Datensatzrouting unterstützt was aber für die G120 benötigt wird.
    Du musst das PG dann direkt auf den Bus stecken an den die G120 angeschlossen sind.

    Gruß
    Christoph
    Geändert von ChristophD (28.02.2015 um 18:00 Uhr)

  3. #3
    Manu81 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.03.2009
    Beiträge
    13
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Christoph,

    Ich gehe mit dem PG über Ethernet online. Bei der cu320 komme ich über datenrouting in der S7t config online und bei dem normalen Profibus klappt das Routing auch.
    Das PG ist auch im netpro eingerichtet.

    Gruß Manu.

  4. #4
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    Hi,

    die CU320 arbeit nicht mit Datensatzrouting sondern mit S7- Routing.
    Das ist hier beschrieben :https://support.industry.siemens.com...ne_v1_0_de.pdf

    Leider taucht die CPU317T nicht in der Liste der Geräte auf die das kann, siehe hier: https://support.industry.siemens.com.../view/50037141

    Gruß
    Christoph

  5. #5
    Manu81 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.03.2009
    Beiträge
    13
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hallo Christoph,

    Danke für die schnelle Hilfe.
    Lese mich da mal ein.
    Ich denke das ich die G120C dann ins Profibus dp Netz setzen werde, da komme ich auch über Ethernet online.

    Gruß Manu

  6. #6
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    Hi,

    solange du sie nicht mit einem TO Achse ansteuern musst kannst du sie am PROFIBUS betreiben, sollte kein Problem sein.

    Gruß
    Christoph

  7. #7
    Manu81 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.03.2009
    Beiträge
    13
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi,

    ne sind nur ein- und auslaufbänder. Die kann ich auch so betreiben.

    Danke für deine Hilfe.

    Gruß Manu

  8. #8
    Registriert seit
    06.08.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    0
    Erhielt 44 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Das mit dem Datensatzrouting bei den G120 wurde bei der Firmware 4.6 eingeführt. Mit der Firmware 4.7 wurde das wieder auf das normale S7-Routing rückumgestellt. Seite 8 in dem PDF:

    https://support.industry.siemens.com...120_V11_de.pdf

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Glasesba für den nützlichen Beitrag:

    zako (01.03.2015)

  10. #9
    Registriert seit
    06.08.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    0
    Erhielt 44 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Du könntest also einfach die Firmware auf 4.7 hochrüsten, dann sollte es funktionieren.

  11. #10
    Manu81 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.03.2009
    Beiträge
    13
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke, die info habe ich gestern abend auch noch in der Doku gefunden und wollte es heute noch Posten.

    Vielen dank für eure Hilfen.
    Immer schön zu sehen wie schnell das hier klappt.

    Grüße Manu

Ähnliche Themen

  1. Sinamics G120C Parametersatzumschaltung?
    Von DJMetro im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.06.2016, 15:51
  2. Sinamics G120C Endschalter
    Von Matze001 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.12.2014, 19:38
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.06.2014, 06:32
  4. Step 7 Sinamics G120C an PLCSim testen?
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.06.2014, 06:20
  5. Sinamics G120C PN auf Werkeinstellungen zurück setzen
    Von buffi4711 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.03.2014, 05:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •