Hallo liebe Profinet Freunde !

Habe eine kurze Frage bezüglich zusammenführung Profi/Ethernet.
Bei mir sind Profinet und Ethernet getrennt wie normalerweise auch üblich.

Profinet Teilnehmer sind bei mir auf einem Scalance-X224, Ethernet Teilnehmer auf einem Scalance-X208.

Nun zu meinem Problem:

Die KUKA Roboter sollen auch über Ethernet erreichbar sein, haben aber nur eine Netzwerkkarte auf der ich dann eine Virtuelle zweite Karte erstellen kann.
Nun hab ich das Problem das wenn ich diese Virtuelle Karte erstelle immer noch ein Netzwerkkabel vom Roboter auf den Profinet Switch geht.
Ich muss also vom Ethernet Switch auf meinen Profinet Switch ein Netzwerkkabel ziehen damit ich die Virtuelle Karte überhaupt finde.
Nun bin ich aber physikalisch mit meinem Ethernet im Profinet und umgekehrt, sind zwar zwei unterschiedliche Subnetze trotzdem nicht schön.
Wie kann ich den Profinet Switch so einstellen das er den Ethernet Switch nur auf die Virtuelle Netzwerkkarte vom Roboter kommt ????

Vielleicht kann mir da jemand helfen...

Danke im Vorraus !

Lg Geri
 
Wer genau soll die Roboter erreichen können und wer im Umkehrschluss nicht?
Was ist die Erwartungshaltung, wenn die Trennung ginge?

Mit VLANs wäre etwas in der Richtung machbar, aber:

1. Kann das ein X200 nicht, erst ab X300 aufwärts.
2. Müsste dazu diese virtuelle Karte (was auch immer das ist) ein anderes VLAN Tag verwenden als die "Echte".
Ob das der Karte / dem Treiber beizubringen ist, ich hätte Zweifel.
3. Wenn 2. nich geht, läuft es auf überlappende VLANs hinaus. (Das ist endet meist irgendwo zwischen mäßiger Performance und völlig Unbrauchbar.)
4. Kann es auch damit Fehler geben die durchschlagen, über die VLANs hinweg.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Kunde wünscht sich einen Fernwartungszugang, aus diesem Grund muss ich auf die Roboter vom Ethernet der Firma aus zugreifen können, damit ich von zu Hause aus eventuelle Programmänderungen an den Robotern durchführen kann.

Das einzig wichtige dabei ist (wie du schon befürchtest) das sich die Netzwerke nicht überlappen, laut Kuka ist das möglich mit einem Managed Switch.
Von Kuka bekomm ich nur die Antwort das es irgendwie geht, selber durchgeführt wurde es aber anscheinend noch nicht.


Zur Zeit finde ich die VLAN Karte vom Roboter, ich muss eigentlich nur mehr die Verbindung zwischen Profi und Ethernet meistern damit ich die Vlan Karte auch vom Ethernet aus erreiche.

Lg
 
Wenn es dir nur um Fernwartung geht, dann schau dir mal z.B. mbconnect oder Deltalogic EBW100-LAN an.
Dabei handelt es sich um fertig konfigurierte VPN-Router für Fernwartung.

Wenn dein Kunde einen fähigen Netzwerk-Admin hat, dann geht sowas auch mit Standard-Netzwerkkomponten.
Stichwort VLAN->VPN.
Bei uns im Konzern wird z.B. Cisco anyconnect für sowas genutzt.

Gruß
Dieter
 
Hallo,

bei Kuka ist es doch einfach. Wenn es ein KRC4 Controller ist der > Mitte 2014 produziert wurde (Also Softwareversion 8.3 >) dann ist die KLI Schnittstelle automatisch allen aktiven Schnittstellen zugewiesen (Also z.B. über den Ethernetport am Hauptschrank in der Tür (Option) oder der PN-Schnittstelle. Für die Fernwartung musst du eh ans PN kommen, also kannst du auch über diesen Weg den Roboter erreichen.

Grüße

Marcel

P.S: Alternativ: Die Optionale Ehternetschnittstelle führt glaubig den KSI (Kuka System Bus) nach Außen (Einfach mal prüfen, Kabel sind beschriftet) dieser hat aber wenn ich das richtig weis das unschöne Subnetz 192.180.0.255.
Bei ner KRC-Compakt (Agilus) sieht die Welt wieder anders aus.

P.P.S: Was ist für dich Ethernet und was PN? Firmennetz und Maschinennetz? Dann kommst du ohne Gateway bzw. VPN Router eh nicht sonnvoll aus.
 