Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Festo-CPX-Insel Belegung des Rückwandbuses ?

  1. #1
    Registriert seit
    12.03.2011
    Ort
    Erzgebirge
    Beiträge
    251
    Danke
    77
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    ich habe zur Zeit ein Problem mit einer CPX-Insel.
    Die Insel hat mehrere elektrische und pneumatische Einspeisungen.
    Alle Diagnosen sind fehlerfrei. Allerdings lassen sich die Ventile im ersten Bereich nicht einschalten.

    Ich vermute, dass die Aktorspannung für den ersten Ventilbereich irgendwo unterbrochen ist.
    Befor ich das ganze Bauwerk zerlege, würde ich gerne mal die Spannung auf den "Sammelschienen" unter dem letzten Elektronikmodul messen.

    Weiß jemand wo Minus, PS und PL auf den Sammelschienen liegen?

    ( Allgemeines:
    - Alle PL - LEDs leuchten / kein Systemfehler / kein Busfehler
    - Ventile getauscht .. sind ok
    - mit Diagnosesoftware über USB Ventile geforct .. geht scheinbar aber Ventile rühren sich nicht / LEDs bleiben aus
    - mitten im defekten Bereich befindet sich ein Druckwächter VMPA-FB-PS-3/5 der lässt sich auslesen und forcen .. ok )

    Vielen Dank im Voraus
    Holgero
    Zitieren Zitieren Festo-CPX-Insel Belegung des Rückwandbuses ?  

  2. #2
    Registriert seit
    12.03.2011
    Ort
    Erzgebirge
    Beiträge
    251
    Danke
    77
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Problem gelöst.
    Die Lastspannung lag nicht an der Insel an.
    PL leuchtete trotzdem, weil ich "Monitor Vval" bzw. " Monitor Vout" deaktiviert hatte.

    Wenn ich jetzt eine Lastspannung abschalte, hat die Insel einen Systemfehler. Ist besser als wenn die PL-LED irreführen immer leuchtet.

    Manchmal stellt man sich eben selbst ein Bein

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 10:43
  2. Festo MotionControl CPX-CEC-M1
    Von erzteufele im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.01.2012, 07:26
  3. Festo CPX fb-13 Busadresse
    Von Funkenhascher im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 14:49
  4. Festo-CPX mit Ethercat
    Von drfunfrock im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 10:12
  5. Ventil Insel von Festo Tye 32 MPA
    Von Fink im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 10:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •